Доброго времени суток уважаемые специалисты. Просьба помочь начинающему проектировщику в дымоудалении торгового центра, первый объект данного типа. Здание 4-х этажное, имеется подвальное помещение ( в нем существующее дымоудаление) на остальные этажи ничего не предусмотрено, объект будет проходить экспертизу. Витражные перегородки идут до подшивного потолка, на все здание - один пожарный отсек. Сделал расчет для коридора на втором этаже (помещение №11) Как поступить с другими помещениями? Какими пунктами руководствоваться в любимом сп 7.13130 ?

Прикрепляю планы здания.
Буду благодарен всем откликнувшимся
Злой
Много нюансов. Есть ли СТУ? Если нет, то необходимо понимание по площадям арендуемых помещений.
kontrolsab
Цитата(Злой @ 25.4.2014, 0:04) *
Много нюансов. Есть ли СТУ? Если нет, то необходимо понимание по площадям арендуемых помещений.


Нет, СТУ никакого не имеется. Все помещения по оси 1/5 — 1/3 отведены под магазины одежды (это 3 и 4 этажи), на 2 этаже эти помещения отведены под салоны сотовой связи, магазины часов, ювелирных изделий и т. п. Большие помещения второго этажа (№31 и 32) — «все для сада и огорода», «магазин посуды» 3 и 4 этажи помещения (№20, №21, №22) - магазины обуви, одежды.
В здании предусмотрено 2 эвакуационные лестницы типа Л1, а также одна открытая существующая лестница с 1 до 2-го этажа и эскалатор.
Wiz
Цитата
объект будет проходить экспертизу

Значит должны быть СТУ или ППМ, просите у заказчика встречи с пожарным, садитесь и разбирайте каждый этаж на необходимость систем ВД и ПД. В противном случае будете править по замечаниям экспертизы - проходили это не один раз, т.к собственное трактование норм не всегда является однозначным и могут быть нюансы, которые знает только пожарный.
Злой
Заказчику целесообразно заказать СТУ.
mapp2003
Доброго времени суток!
Прошу помощи! Есть торговый центр, одноэтажный, площадью 84х36 м, высота помещений 5 м (до ферм). Крыша двухскатная. На высоте 2,7 м, окна по всей длине торгового центра с двух сторон. Заказчик не хочет делать принудительного дымоудаления, спрашивает достаточно ли будет открывающихся окон по одной и другой стороне. Я в этом сомневаюсь. Может кто поможет советом.
biver
Если примыкающая к окнам зона меньше или равна 15м, то дымоудаление через окна делать можно, низ окон не менее 2,2м от пола