Полная версия этой страницы: 
Подпитка РЧВ
  
 
  инженер по ВК14
  17.4.2014, 11:47
  
 
  Добрый день!   Есть очистные сооружения сущ. из них вода поступает в ВЧВ. Из РЧВ насосами подается к потребителю. Необходимо сделать подпитку в существующие РЧВ. Как это сделать? Врезаться в подающий трубопровод от очистных к РЧВ или выполнить отдельный ввод? Подскажите, если кто связывался с таким вопросом. Уже все типовые пересмотрела, ничего про подпитку не нашла.
 
 
 
 
  а подпитка через 
Цитата
очистные сооружения сущ. из них вода поступает в ВЧВ
 не годится?
 
 
 
 
  замены старой трубы на новую не годиться?
 
 
 
  инженер по ВК14
  18.4.2014, 14:51
  
 
  Есть существующий подвод к очистным и от них к РЧВ. Их велено не трогать. Но необходимо сделать подпитку к РЧВ.  Как это можно сделать?  Прилагаю чертеж сущ. насосной и РЧВ, красным показан новый ввод и подпитка, можно ли так делать?
 
 
 
 
  подпитку откуда?
мимо очистных, что-ли?
 
 
 
  инженер по ВК14
  22.4.2014, 11:43
  
 
  Подпитка из хозяйственно-питьевого водопровода, помимо очистных.
 
 
 
 
  если в хоз-питьевом СанПиН, то подпитывайте наздоровье. перед тройником подключения подпиточного водопровода и трубы от очистных - установить запорную (отсечную ) арматуру и обратные клапаны, чтобы вода шла только на РЧВ, а не передавливала в водопроводы.
 
 
 
  инженер по ВК14
  25.4.2014, 14:23
  
 
  Нарисовала  принципиальную схему подпитки  РЧВ, верно?
 
 
 
 
  Цитата(инженер по ВК14 @ 25.4.2014, 17:23) 

Нарисовала  принципиальную схему подпитки  РЧВ, верно?
на подпиточном водопроводе тоже добавьте обратный клапан, чтобы вода после очистки не шла в водопровод.
запорная арматура должна позволять - отключить РЧВ и трубопроводы
- если не нужно заполнять
- если надо обслужить обратный клапан
 
 
 
 
  инженер по ВК14
  29.4.2014, 11:51
  
 
  А на прямую в РЧВ ( без врезки в подающую трубу от очистных) подпитку не делают?
 
 
 
 
  а почему бы нет?
только это плюс трубопровод по улице до РЧВ, плюс работы-хлопоты по его укладке
 
 
 
  инженер по ВК14
  5.5.2014, 9:27
  
 
  Так мне его в любом случае по ТУ необходимо трубопровод вести от точки врезки до насосной станции под землей, установить счетчик в Насосной станции и сделать подпитку в РЧВ.
 
 
 
 
  Подпитку отдельной трубой, обычно она еще с эл.задвижкой с регулируемым электроприводом.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.