tianata84
Всем доброго времени суток. Обязательно ли устанавливать пожарные краны в здание магазина 24000 куб.м, если запроектировано автоматическое пожаротушение сплинкерами. Если нет - то на какой нормативный документ можно сослаться?
BTS
Цитата(tianata84 @ 6.5.2014, 12:35) *
Всем доброго времени суток. Обязательно ли устанавливать пожарные краны в здание магазина 24000 куб.м, если запроектировано автоматическое пожаротушение сплинкерами. Если нет - то на какой нормативный документ можно сослаться?

СП10, п.4.1.1 ; СП5 п.5.2.23