DimaM
Доброго дня, ситуация следующая. Имеется здание - атриум. В здании 3 этажа. Проектировщик расчитал напор для диктующего ПК как для Пк установленного на первом этаже. Получается что Нгеом. = около 4 метров, так как в подвале установлена станция пож. тушения и + напор у диктующий точке для необходимой высоты струи. Вопрос, правильно ли что берется диктущий ПК первого этажа, а не третьего?
Sindarkon
Конечно неправильно.
DimaM
А как тогда надо??? сейчас получается что диктующий ПК первого этажа имеет высоту компактной части струи равную высоте здания, т.е. грубо говоря, диктующий ПК с первого этажа струей добивает до потолка 3-го.
Sindarkon
Тогда нужно просчитать два варианта: на 3-м и на первом этажах. Если ПК с 1-го этажа добивает до потолка 3-го, то он вполне может оказаться диктующим.