Есть производственное помещение с размерами 30х30м высотой 10,4м (+11,500). Отметка чистого пола +1,100. Т.е. высота помещения 10,4м.
По центру помещения стоит фонарь 9,8х8,8м высотой 30м (+31,100)
При высоте незадымляемой зоны 2,5м толщина образующегося дымового слоя в помещении 10,4-2,5=7,9м.
Время эвакуации людей до 20с.
Горят пропиленовые мешки. Помещение оборудовано пенным пожаротушением.
По рекомендациям АВОК расход удаляемых продуктов горения получается 42875м3/ч
с учетом поверхности фонаря ввел в формулу 16 для расчета температуры продуктов горения 0,012*(Fфонаря + Пфонаря*(Нф-Нпом))

Планирую удалять дым через верхнюю часть фонаря с помощью люка дымоудаления на покрытии на отм.+31,000. Будет ли правильным данное решение? В принципе получается довольно большой
располагаемый перепад давления.

По методике ВНИИПО 2013 расчет взял в теме методики, автору спасибо.
Для производственного помещения расход получается 46580м3/ч.
Только не понятно как ввести в расчет высоту фонаря.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Заранее спасибо!
NOVIK_N
Толщина дымового слоя (кровля неровная, с выступом в виде фонаря с покрытием, в котором выполняется дымовой люк.) - 27,5 м. Она определяет силу естественной тяги.