Доброго времени суток! Заказчик выслал алгоритм, который нужно реализовать в Codesys 2. В алгоритме 4 режима "обогрева", в которых температура принимает одинаковые значения (по параболе), различие лишь в уменьшении или увеличении температуры от фиксированного значения. Не совсем понимаю как задать необходимый режим по данной схеме? Есть ли возможность в Codesys проверить увеличение или уменьшение переменной?
Сам алгоритм:
Требования к алгоритму автоматического управления Климатом.
Система автоматически поддерживает заданное значение температуры (Т уст.) :
1. При температуре в помещении Т уст. клапана фанкойлов на холодоснабжении и теплоснабжении закрыты, скорость вращения вентиляторов поддерживается постоянной равной 30%. Система отопления(конвекторы) отключена.
Температура в помещении от Т уст. понижается:
• 2. При понижении температуры до (Т уст. - 0,5 град. С) открываются клапана фанкойлов на теплоснабжении, а скорость вращения вентилятора (от 30% до 100%)поддерживается ПИ регулятором по температуре; Система отопления 1 ступень включается.
• 3. При понижении температуры в помещении до (Т уст. - 1 град. С) фанкойлы продолжают работать на «тепло», скорость вращения вентилятора (от 30% до 100%)поддерживается ПИ регулятором по температуре, включается 2 и 3 ступень отопления.
Температура в помещении повышается от (Т уст. - 1 град. С):
• 4. При повышении температуры в помещении до (Т уст. - 0,5 град. С) фанкойлы продолжают работать на «тепло», скорость вращения вентилятора (от 30% до 100%)поддерживается ПИ регулятором по температуре, отключается 3 ступень отопления(в работе 1 и 2).
• 5. При повышении температуры в помещении до Т уст. клапана фанкойлов на теплоснабжении закрываются, скорость вращения вентиляторов поддерживается постоянной равной 30%. отключается 2 и 3 ступени отопления(в работе 1).
• 6. При повышении температуры в помещении до (Т уст. + 0,5 град. С) открываются клапана фанкойлов на холодоснабжении, а скорость вращения вентиляторов (от 30% до 100%) поддерживается ПИ регулятором по рассогласованию температуры; Система отопления 1 ступень отключается (система отопления отключена).
Температура в помещении понижается от (Туст + 0,5 град. С):
• 7. При понижении температуры до Т уст. клапана фанкойлов на холодоснабжении закрываются, скорость вращения вентиляторов поддерживается постоянной равной 30%. Система отопления отключена.