Пришло замечание экспертизы - обосновать отсутствие систем противодымной вентиляции в коридоре подвального этажа длиной более 15 м без естественного проветривания, организованного в соответствии требований п. 8.5 СП 7.13130.2013 .
По п. 7.3 д) противодымная в моем случае не нужна. Но как обеспечить выполнение п,8,5 , если здание давно построенно и подвал высотой 2,4 м . Имеется только две двери , окон и других отверстий нет. Одна дверь выходит на лестничную площадку а другая сразу на улицу.
п 8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.