zloi_alesha
17.6.2014, 21:46
Здравствуйте. Возник вопрос. При раздаче воздуха в бассейне напольными воздухораспределителями, имеется множество отверстий в перекрытии. Как в таком случае быть с противопожарными клапанами? Помогите разобраться, заранее спасибо.
Вопрос непростой. С одной стороны, при пересечении перекрытий клапана нужны.
Чтобы не ставить их (аргументированно) нужно смотреть архитектуру (что за помещение под бассейном, какие там двери и т.д.).
Можно попробовать объединить подключения к решеткам в воздуховод под полом, а его покрыть фиброгейном или др. огнестойким материалом.
zloi_alesha
18.6.2014, 10:36
Под полом помещение водоподготовки и вент.камера с вент.установкой обслуживающей бассейн. Дверь из него в коридор с тех.помещениями. Дверь деревянная глухая.
А если в решетки на полу будет попадать вода, с покрытием воздуховода ничего не случится?
Skaramush
18.6.2014, 10:58
Случится. И с большой гарантией случится, если вода хлорированая. Перфорация будет.
zloi_alesha
18.6.2014, 11:11
Значит остаются только клапаны и если у нас имеются 50 отверстий придется поставить 50 клапанов?
А как-нибудь можно обосновать их отсутствие?
Бассейн частный ? Если да, то там в жизни клапана никто не ставит.
Если нет, то покройте воздуховоды, идущие через помещение водоподготовки озс с пределом огнестойкости как перекрытие и тада клапана не нужны.
Можете для подстраховки поставить ОЗК при пересечении стены венткамеры.
zloi_alesha
18.6.2014, 12:34
Бассейн общественный.
Думаю так и сделать, а стыки воздуховодов загерметизировать, что бы на огнезащиту не попала вода.
Спасибо всем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.