Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбосы из стилобата
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
patrik43
Добрый день форумчане. Есть обьект "много функциональный жилой комплекс со встроенным стилобатом (мелкие магазинчики)" Дом уже построен а проекта на стилобат ни когда не было. В связи с этим решения не проработаны вообще. Теперь заказчик спрашивает куда выводить вытяжные системы если шах под них не предусмотрено( Теперь вопрос: Можно ли размещать выбросные устройства на кровле стилобата? не будет ли проблем с жилой частью? И помогите ссылкой на нормативы( везде все расписано только про местные отсосы, и производственную вентиляцию.

Заранее благодарен!
WAKO
Все зависит от состава выброса и расстояния от окон жилых помещений до вытяжной шахты.
Правильный ветер
А ещё при наличии дверей или проемов между жилым комплексом и стилобатом есть реальная возможность того, что через вытяжные системы (впрочем может быть через любые) будет поступать наружный воздух, поскольку само многоэтажное здание может выполнять роль "вытяжной трубы". Т.е. при наличии аэродинамичекой связи это вполне логично. Мое мнение: выброс воздуха над жилым комплексом. Правда в реальности это не всегда возможно.
WAKO
Цитата(Правильный ветер @ 26.6.2014, 17:12) *
А ещё при наличии дверей или проемов между жилым комплексом и стилобатом есть реальная возможность того, что через вытяжные системы (впрочем может быть через любые) будет поступать наружный воздух, поскольку само многоэтажное здание может выполнять роль "вытяжной трубы". Т.е. при наличии аэродинамичекой связи это вполне логично.

По противопожарным правилам это не допускается, жилые и нежилые помещения должны быть изолированы друг от друга.
Правильный ветер
Тут ключевое слово "должны". Как там на самом деле обстоят дела мы с Вами не знаем)))
Skaramush
1. Наличие проёма.
2. Наличие ОТКРЫТОГО проёма.
3. Одновременно с этим не работающая система вентиляции.
4. Отсутствие на этой системе вентиляции обратных клапанов или клапанов с приводами.

Не слишком много "если" (необходимых условий для появления проблемы), чтобы тащить воздуховоды вверх? Если такое той же установкой клапана решается просто и без проблем.
patrik43
Спасибо за советы) Дело в том, что заказчик очень жесткий тип) в соседнем комплексе у них выбросы как раз на стилобате сделаны. В моем случае ое уже просит указать документ где написано что их делать точно можно.
Помню делал небоскребик один, так так категорически просили тянуть на кровлю 60этажа.
Антон Самойлов
Не лучше ли вам обратиться к профильным специалистам, проблем не оберетесь с таким заказчиком
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.