Здравствуйте. Прошу прояснить ситуацию. На нескольких эксплуатирующихся приточках ВТС появляется неоднократно сигнал тревоги "Связь СтНагн". При этом вентилятор продолжает работать. Иногда система включается при пуске, вентилятор набирает обороты и сразу останавливается по этому сигналу, затем вновь пытается набрать обороты и вновь останавливается. Контроллер АСХ36-1, пульт Advanced. фокспорт
RusBuka
Вроде была уже тема про говно контакты. клемники связи смотрите. Если это конечно связь.
Judebox
Максимальная частота вращения на контроллере совпадает с максимальной частотой на ПЧ?