svetlyachok
3.7.2014, 10:04
Добрый день. Ситуация такая - выполняю проект противодымной защиты многоэтажного жилого дома. На всех этаж предусмотрена системы дымоудаления. Но на первом этаже находится помещение консьержки, с/у и типо кладовочки или душевой размерами 1500х1500 мм далее лифтовый холл и лестница Н1 для жилья. Остальные помещения - офисные, но они конструктивно выгорожены и никак не сообщаются с жилой частью (и речь не проних) . Так вот вопрос: нужно ли на первом этаже ставить клапан дымоудаления???? т.е. предусматривать удаление дыма где консьерж?? логически понимаю, что не надо. Но вот нормы говорят, что надо делать. Хотелось бы услышать ваше мнение
Добрый день. В данной ситуации нужно делать дымоудаление, как и требуют того нормы, в помещении консьержа точно так же может что-то задымиться. И главное не забыть про компенсацию. Какая высота жилого дома?
svetlyachok
3.7.2014, 16:56
Высота дома 48 м. А вот в соседнем подъезде нет консьержки. Тогда нужно ставить клапан дымоудаления ? Про компенсацию: мое начальство сказало, что делать не будем

В обратном убедить не смогла... Сказали на этажах двери деревянные, поэтому компенсация будет естественной... типо и так сойдет. При сдаче все равно двери будут открытыми... блин..
На первых этажах решила все-таки поставить клапана дымоудаления, все-таки коридор, путь эвакуации... хотя с лестницы Н1 выход должен быть на улицу. А вот выход из консьержки совсем рядом..
Помещение консьержки можно отнести к помещению с постоянным рабочим местом? В идеале конечно бы план посмотреть. Если конечно непостоянное рабочее место или нет нет смежных помещений с пожарной нагрузкой (видимо, как в другом подъезде), то думаю, что делать не нужно. А как же требование по обеспечению компенсации в нижнюю зону помещений? То есть ниже дымового слоя. А лестница Н1 должна на первом этаже, если не ошибаюсь, иметь отдельный выход на улицу
Посмотрите на проблему с другой стороны, может сомнений будет меньше:
В Ваши лифтовые шахты обязателен подпор воздуха - читайте последний абзац п. 7.1 СП 7.
В здании есть лестничная клетка типа Н1 - читайте п.7.2 г) СП 7.
Полагаю, ДУ надо в обоих подъездах
Но при этом, полагаю, что нужно обратить внимание на п. 7.3 в)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.