Хбу
Добрый день.

Вот попалось мне такое помещение, раньше не сталкивался. Возможно, где-то уже обсуждалось это, но под другим названием, был бы рад, если бы кто-то поделился ссылкой.

Комната приготовления краски при кузовном/покрасочном цехе автомобильном. Плюс в комнате будет два устройства вот таких: http://eltron-spb.ru/spraybooths.html

Как именно лучше считать вентиляцию в таком помещении, если раздела ТХ, как водится, нет?smile.gif
zaharov63
Цитата(Хбу @ 7.7.2014, 12:23) *
Добрый день.

Вот попалось мне такое помещение, раньше не сталкивался. Возможно, где-то уже обсуждалось это, но под другим названием, был бы рад, если бы кто-то поделился ссылкой.

Комната приготовления краски при кузовном/покрасочном цехе автомобильном. Плюс в комнате будет два устройства вот таких: http://eltron-spb.ru/spraybooths.html

Как именно лучше считать вентиляцию в таком помещении, если раздела ТХ, как водится, нет?smile.gif

Смотрите "краскоприготовительное отделение" в прилагаемых Рекомендациях..
Хбу
Гигантское спасибо! А-то всё перерыл и не нашёл(