Полная версия этой страницы:
Пожарный водоем
Добрый день всем. Прошу помочь в таком вопросе.
Имеется: производственно-складской комплекс (13 складов и 2 цеха) в сельской местности. Есть ТУ от местного водоканала, где прописано: возможно наружное пожаротушение - 20 л/сек, внутреннее - 10 л/сек, ну и на бытовые нужды - 4.67м3/сут .. от магистрального водопровода диаметром 80 мм (?). Принимаю решение - от магистрального водопровода запитываю только хозпит. Для внутреннего пожаротушения цехов и складов предусматриваю пожарный водоем с устройством на вводах задвижек с эл.приводом. А вот с наружным пожаротушением - думаю осуществлять его с помощью пожарных машин, которые будут запитываться от пож.водоема, т.к. от водоема 20 л/сек вроде как нельзя. Правильно ли я рассуждаю?
Serg Ivanov
25.7.2014, 16:39
Цитата(Ruza @ 25.7.2014, 13:28)

А вот с наружным пожаротушением - думаю осуществлять его с помощью пожарных машин, которые будут запитываться от пож.водоема, т.к. от водоема 20 л/сек вроде как нельзя. Правильно ли я рассуждаю?
Нет.
От гидрантов надо пожмашины запитывать. Т.е. насосную на наружное + внутреннее, кольцо вокруг объекта, на нём гидранты и вводы в здание.
Цитата(Ruza @ 25.7.2014, 13:28)

Для внутреннего пожаротушения цехов и складов предусматриваю пожарный водоем с устройством на вводах задвижек с эл.приводом.
От водоёма святым духом вода в пожарные краны побежит?
Ну почему святым духом. Насосная у меня там. Все же не понимаю - нельзя же от водоема свыше 10 л/сек.
Serg Ivanov
27.7.2014, 9:23
Цитата(Ruza @ 25.7.2014, 21:24)

Ну почему святым духом. Насосная у меня там. Все же не понимаю - нельзя же от водоема свыше 10 л/сек.
От водоема или из пожрезервуара - это когда пожарная машина непосредственно шлангом своим насосом оттуда забирает (или из приёмного колодца). И это действительно нельзя свыше 10л/с.
Поэтому Ваша насосная должна подавать из резервуара (или водоёма) в сеть с гидрантами снаружи и ПК внутри зданий.
Т.е. 20+10=30л/с.
Скажите пожалуйста, а если у меня здание которое требует расход на наружное пожаротушение - 40л/сек, и есть существующий пожарный водоем, можно ли мне делать наружное пожаротушение от водоема, и если нельзя, то как вообще сделать пожаротушение, если водопроводной сети нету вообще.
Sindarkon
25.5.2017, 12:44
Запроектировать эту сеть. И насосную станцию на ней.
Ferdipendoz
25.5.2017, 12:50
Водозаборное сооружение на водоёме. И НС с сетью
Прошу меня извинить, я открыл СП8 с трех разных сайтов и везде напсано "производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение БОЛЕЕ 10 л/с" а вы пишите что НЕ БОЛЕЕ 10 л/с. В СП8 ошибка?
Ferdipendoz
25.5.2017, 15:38
Цитата(Cresh @ 25.5.2017, 17:16)

Прошу меня извинить, я открыл СП8 с трех разных сайтов и везде напсано "производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение БОЛЕЕ 10 л/с" а вы пишите что НЕ БОЛЕЕ 10 л/с. В СП8 ошибка?
Так в чём вопрос-то? Приведите интересующий пункт и что вам непонятно в нём.
Если вас интересует, какие объекты допускается тушить из резервуаров без устройства сетей, то п. 4.1 СП 8.13130.2009 "зданий различного назначения при расходе воды на НПТ не более 10 л/с"
Спасибо, именно это меня и интересовало, просто в моем СП 8.13130.2009 п. 4.1 написано "зданий различного назначения при расходе воды на НПТ более 10 л/с" Про данную опечатку я и спрашивал. Еще раз большое спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.