Полная версия этой страницы:
Где поставить ИС?
Добрый день, уважаемые специалисты)
Мне нужно сделать проект наружного газоснабжения общественного здания (в здании находятся 3 котельные, куда и ведем газ). Газопровод низкого давления (2 кПа) пройдет по фасаду 2-х этажного здания над окнами и дверьми 1-го этажа. Точки подключения к газопроводу пока нет (вот так нынче проектируют))).
У меня вопрос, если я подключаюсь к наружному металлическому газопроводу (предположительно) нужно ли мне ставить ИС? Нужно ли ставить в точке врезки фланцы с заглушкой? А так же в местах отводов от проектируемого газопровода к котельным надо ли ставить ИС?
Не пинайте сильно плиз, по специальности я теплотехник, но вынуждена делать газ.
На вводе газопровода в котельную(на наружной стене здания) нужно установить ИС
Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 11:48)

На вводе газопровода в котельную(на наружной стене здания) нужно установить ИС
Спасибо, то есть я ставлю клапан а после него ИС?
И еще продувку в самой дальней точке газопровода нужно делать только если у меня в конце заглушка? А если у меня нет заглушки а просто в конце газопровод опускается в последнюю котельную, то свеча не нужна?
Цитата(Ge1la @ 29.7.2014, 11:49)

Добрый день, уважаемые специалисты)
Мне нужно сделать проект наружного газоснабжения общественного здания (в здании находятся 3 котельные, куда и ведем газ). Газопровод низкого давления (2 кПа) пройдет по фасаду 2-х этажного здания над окнами и дверьми 1-го этажа. Точки подключения к газопроводу пока нет (вот так нынче проектируют))).
У меня вопрос, если я подключаюсь к наружному металлическому газопроводу (предположительно) нужно ли мне ставить ИС? Нужно ли ставить в точке врезки фланцы с заглушкой? А так же в местах отводов от проектируемого газопровода к котельным надо ли ставить ИС?
Не пинайте сильно плиз, по специальности я теплотехник, но вынуждена делать газ.
ИС (изолирующий фланец) перед запорной арматурой, на выходе из земли (но только если газопровод подземный).
Цитата(Ge1la @ 29.7.2014, 14:02)

Спасибо, то есть я ставлю клапан а после него ИС?
И еще продувку в самой дальней точке газопровода нужно делать только если у меня в конце заглушка? А если у меня нет заглушки а просто в конце газопровод опускается в последнюю котельную, то свеча не нужна?
Какая свеча газопровод наружный

. На подводящем газопроводе к котельной устанавливают(по ходу газа): продувочный штуцер, отключающее устройство(кран), ис, продувочный штуцер, заглушка(если строительство наружного и внутреннего газопровода будет проходить отдельными этапами).
Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 12:50)

Какая свеча газопровод наружный

. На подводящем газопроводе к котельной устанавливают(по ходу газа): продувочный штуцер, отключающее устройство(кран), ис, продувочный штуцер, заглушка(если строительство наружного и внутреннего газопровода будет проходить отдельными этапами).
Спасибо) Очень помогли)
Народ, я тут профиль газопровода нарисовала, посмотрите плиз продувка и ИС правильно стоят?) И еще вопрос по кранам пробным на продувке, они нужны или нет?
Хм, профиль дан только на надземный газопровод. Вы и подключаетесь к надземному? Изолирующее должно стоять на выходе из земли и разделять надземный и подземный газопровод.
у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет?
Изолирующее соединение устанавливается для повышения уровня защиты подземного газопровода от электрохимической коррозии. Если у Вас отсутствует подземный газопровод, для чего устанавливать ИС? И для чего предусматривать продувочные трубопроводы на наружном газопроводе?
Вам кроме крана на вводе вообще ничего не нужно, ну может штуцер оставить на последнем вводе.
Цитата(Ge1la @ 31.7.2014, 15:59)

у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет?
Почитайте снип котельные установки раздел газообразное топливо. П.11.60 подробно.
Цитата(tanya24 @ 31.7.2014, 21:34)

Изолирующее соединение устанавливается для повышения уровня защиты подземного газопровода от электрохимической коррозии. Если у Вас отсутствует подземный газопровод, для чего устанавливать ИС? И для чего предусматривать продувочные трубопроводы на наружном газопроводе?
А от защиты падения электорпровода и блуждающих токов?
Цитата(Atlet @ 5.8.2014, 11:05)

Почитайте снип котельные установки раздел газообразное топливо. П.11.60 подробно.
А от защиты падения электорпровода и блуждающих токов?
Блуждающие токи это на подземных газопроводах. На выходе из земли ставится ИС, чтобы электрически развязать катодную защиту с наружным заземлением газопровода.
[quote name='Ge1la' date='31.7.2014, 15:59' post='1041305']
у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет?
[/quote
Там нет продувочных газопроводов, а только штуцера. Ни кахих кранов не надо. Штуцер и колпак(заглушка, пробка). Краны для отбора проб ставят только на продувочных газопроводах производственных зданий ...(Смотрите подробно СП 42-101 п.6.13)
Пример установки арматуры на вводе