-Michael-
Коллеги, помогите советом.
По нашему СП надо делать ДУ из офисов, если нет естественного проветривания. Окна не открываются. У меня на этаже нарезка из комнат.
Я правильно понимаю, что клапан дымоудаления должен стоять в каждой комнате?
Composter
если нарезка есть есть то тут 2 варианта, либо делать из каждого офиса более 200 м2, это если есть АУПТ, если нет АУПТ то из каждого
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
а) на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
либо из коридора
7.2 Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.