12.8.2014, 16:26
День добрый!
В преобразователе DMD-C в параметре -08 коррекция нуля, случайно нажали Enter
В результате обнулились показания преобразователя, показывает 000 Па
Подскажите что делать!!!???
если сделали тарировку при какойто разнице давлений, то попробуйте просто отключить трубочки и при отключенных трубочках опять сделать коррекцию, затем подключить трубочки и все должно работать...