Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет подпора в ТШ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Аняzz
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с расчетами. сейчас делаю стадию Р жилого дома с подземной автостоянкой. стадия П с расчетами была. Прикладываю расчеты и чертеж ЛУ. Помещения 0-06, 0-05 -тамбур-шлюзы, 0-07- венткамера. Лифт - режим «перевозка пожарных подразделений».
Предусматривается отдельная система для подачи наружного воздуха в шахту лифта, имеющего режим «перевозка пожарных подразделений» с перетоком части воздуха в тамбур-шлюз (0-06).
В помещение 0-05 предусмотрена самостоятельная система (расход воздуха 9238 м3/ч).
Одолевают сомнения по поводу расчета подпора в ТШ 0-06 (расход воздуха-9238 м3/ч), расчет произведен при открытой двери..Правильно ли выполнен расчет по вашему мнению? или для ТШ 0-06 необходимо вести расчет при закрытых дверях? и ск. в этом случае необходимо подавать в Лифт?
ИОВ
А что мешает полистать темы подфорума? обсуждалось - многократно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.