dimado
добрый день
проконсультируйте по такому вопросу
в маленькой гостинице есть подвал с унитазом мойкой и умывальником
сеть канализации идет в полу 1 этажа (0,000) нужно подключить к ней вышеуказанные приборы
вопрос какой применить sololift и какой трубой вести напорный участок трубопровода?
VreDinka*
dimado, добрый!
http://docs.grundfos.ru/includes/download....2_SFS_32653.pdf
в данном каталоге все предельно ясно расписано!
Alexiy
Вопрос в том же русле: 2 унитаза, 2 умывальника и 2 стиральные машины в подвале. От всего этого под полом отводятся стоки и в приямке насосной станцией откачивается в вышележащую канализацию. Планирую использовать Wilo Drainlift s 1\5, но не могу понять, нужна ли вентиляция такой насосной станции? Отверстие предусмотрено вроде, но про обязательность его использования инфы нету, вентиляционный стояк провести нет возможности. Далее, нужно ли что-то устанавливать после КНС, кроме обратного клапана, если подключение к выпуску будет через сифон. И, наконец, есть ли более дешёвые аналоги отечественного производства, красота и компактность могут быть хуже по сравнению с вилой.
Koless
Цитата(dimado @ 17.8.2014, 18:48) *
добрый день
проконсультируйте по такому вопросу
в маленькой гостинице есть подвал с унитазом мойкой и умывальником
сеть канализации идет в полу 1 этажа (0,000) нужно подключить к ней вышеуказанные приборы
вопрос какой применить sololift и какой трубой вести напорный участок трубопровода?

Либо полипропилен напорный, тот что паяется-дешево, надежно и практично, либо стальная труба-если труба проходит по пожароопасным участкам. Ври врезке в безнапорную сеть необходимо сделать петлю.
dimado
спасибо за помощь
Alexiy
Видимо, из-за благодарности автора мой вопрос никто не замечает, повторю.
2 унитаза, 2 умывальника и 2 стиральные машины в подвале. От всего этого под полом отводятся стоки и в приямке насосной станцией откачивается в вышележащую канализацию. Планирую использовать Wilo Drainlift s 1\5, но не могу понять, нужна ли вентиляция такой насосной станции? Отверстие предусмотрено вроде, но про обязательность его использования инфы нету, вентиляционный стояк провести нет возможности. Далее, нужно ли что-то устанавливать после КНС, кроме обратного клапана, если подключение к выпуску будет через сифон. И, наконец, есть ли более дешёвые аналоги отечественного производства, красота и компактность могут быть хуже по сравнению с вилой.
Bogdan73
Цитата(Alexiy @ 20.8.2014, 10:50) *
2 унитаза, 2 умывальника и 2 стиральные машины в подвале. От всего этого под полом отводятся стоки и в приямке насосной станцией откачивается в вышележащую канализацию. Планирую использовать Wilo Drainlift s 1\5, но не могу понять, нужна ли вентиляция такой насосной станции? Отверстие предусмотрено вроде, но про обязательность его использования инфы нету, вентиляционный стояк провести нет возможности. Далее, нужно ли что-то устанавливать после КНС, кроме обратного клапана, если подключение к выпуску будет через сифон. И, наконец, есть ли более дешёвые аналоги отечественного производства, красота и компактность могут быть хуже по сравнению с вилой.

Если предусмотрено ответстие, следовательно нужна вентиляция, но если нет возможности - хотя бы вент. клапан, а самый верный ответ вам дадут специалисты Wilo, им можно задать вопрос позвонив по бесплатному номеру.
После КНС кроме обратного клапана ничего ставить не надо (а возможно он уже в комплекте КНС).
Отечественные аналоги не подскажу, но у wilo вообще не дорогое оборудование если смотреть по качеству.
Пип
Здравствуйте! У меня тоже вопрос про канализационные установки. В моем объекте на отм. - 8.350 расположен с/у с умывальником и унитазом, это офис. Необходимо поднять стоки до отм. -0.550 для дальнейшей врезки в самотечную канализацию. Т.е. геометрическая высота подъема равна 7,8 м.
В проекте было принято решение применить установку Multilift, т.к. напора Sololift не хватит. И тут возник вопрос... каким образом подобрать насос? Принцип подбора такой же, как у насосов для воды? Но ведь в установке Multilift никак не настраивается подача и напор.
Расход стоков будет равен сумме стоков унитаза и умывальника: Q = 1,6 + 0,15 = 1,75 л/с. Данные о стоках взяты из нашего украинского ДБН по внутрянке. По графику Multilift MSS 11.1.2 при расходе 1,75 л/с обеспечен напор не менее 9,5 м. Мне его достаточно.
Я не понимаю, если насос никак не настраивается, а просто включается при достижении определенного уровня воды в резервуаре, то откуда он "поймет", что качать нужно именно с таким расходом (а не с большим, уменьшая напор)?? huh.gif
Представитель Grundfos советует эту устанвку и настаивает, что напора хватит.
SV_vrn
Пип,

1. В любой канализационной установке есть резервуар для накопления стока. Поэтому они спокойно могут качать меньшим расходом чем на них приходит. Тот же сололифт спокойно откачивает объем своего бачка (9,0л) + идущий приток от раковины или душа за то время пока набирается смывной бачок унитаза, но вам сололифта мало по геометрии. Мультилифт же вообще будет накапливать сток пока ваш одинокий унитаз не смоют раз 10.

2. Расход и напор установки будут соответствовать той точке, в которой пересекаются кривая насоса и кривая потерь напор в трубопроводах. Как ее строить - освежите память в учебниках. ( Начиная с геометрической высоты подъема + потери по длине для каждого расхода). Предположу что в вашем случае будет где то 2,5л/с и 8,8м напора.
Пип
Да, спасибо! Про SQ2 я почему-то и не подумала. Сопротивление системы я могу посчитать, зная длину и диаметр напорного трубопровода. Но ведь высоту Нг я насосу в настройках не могу задать... Я принимаю Нг = 8 м, допустим. Строю кривую... а что если насосу вздумается поднимать воду на меньшую высоту, но зато давать больший расход? Кривая опустится параллельно самой себе... в этом проблема, я не чувствую как будет работать этот насос unsure.gif
Dima_UA
насос "сам себе определит как ему удобно", а не как Вы ему скажете
Пип
знать бы, что он определит сам себе тот напор, который нужен мне. Как же тогда его (насос) подобрать?
Dima_UA
Цитата(SV_vrn @ 19.9.2014, 20:08) *
Пип,

2. Расход и напор установки будут соответствовать той точке, в которой пересекаются кривая насоса и кривая потерь напор в трубопроводах. Как ее строить - освежите память в учебниках. ( Начиная с геометрической высоты подъема + потери по длине для каждого расхода). Предположу что в вашем случае будет где то 2,5л/с и 8,8м напора.

Пип
Я это читала. Я к этому и веду - откуда я знаю, что мой геометрический напор насос не занизит? Кривая системы строится по формуле Н = Нг + SQ2, где величина переменная Q, величина S зависит от принятого тр-да и его длины, а величина Нг - единственная, которую назначаю я. Она зависит только от меня. Я ее назначу 8 м, а насос начнет качать с другим напором?
Я непонятно объясняюсь, наверное sad.gif
Dima_UA
Нг будет постоянная....та на которую смонтируют трубопровод. если смонтируют не по проекту и не будет качать, то не Ваши проблемы. Вы подбираете насос на определенные параметры системы
Пип
Т.е. насос, в котором не настраивается подача и напор, будет поднимать воду на высоту трубопровода - и это и будет Нг? И он не станет поднимать воду на меньшую высоту, давая расход больше?