Цитата(macaronk_a @ 22.8.2014, 8:27)

Помогите пожалуйста рассчитать теплоотдачу от труб в подвале жилого 5 этажного дома.
Суть дела такова: в подвале жилого дома планируется устроить магазин, в качестве отопительного оборудования решили использовать магистрали и стояки отопления (подача в изоляции, обратка неизолирована) и ГВС. Температурный график тепловой сети 150/70 С. Я посчитала теплопотери, у меня получилось 25 кВт с копейками.
Так вот, подскажите пожалуйста как считается теплоотдача? В Староверове нашла вроде таблицу II.22 (вроде даны для основных магистралей, но у меня подвал) и II.24 (дана для подвала, но там труба изолирована, а у меня нет), можно использвать в расчетах или нет? Еще рабочие планируют трубы закрыть гипсокартоном 9,5 мм, как это уменьшит тепловыделения? Еще в магистраль ГВС выполнена из пластиковой трубы, от нее то как тепловыделения считать?
Цитата(macaronk_a @ 23.8.2014, 18:16)

Мда, спасибо конечно за консультации, хотя вопрос совсем был о другом.
Ну не хочет заказчик свой узел учета делать. Есть тех.условия в которых прописаны 2 возможных варианта подкючения. 1 со своим узлом учета. 2 рассматриваемый, по которому необходимо посчитать нгрузки на тепло на весь дом и отдельно на рассматриваемые помещения и соответсвенно этим расчетам вести оплату за отопление.
Ни о какой врезке в существующую систему речи не идет!
Ув.
macaronk_a, такие ТУ выданы
теплоснабжающей организацией или это ТЗ Вашего Заказчика?
Много лет назад пришлось столкнуться с аналогичной ситуацией. ТУ тогда выдало от своего имени МУП ЖЭУ. Не смотря на протесты и доводы проектировшиков, Заказчик тогда настоял на таком решении,
В результате проектные решения не были согласованы именно Теплоснабжающей организацией.. Заказчик был вынужден оплатить нам повторный проект, т.к. у нас была официальная переписка с ним именно по этому вопросу.Поясняю: без Ваших официальных протестов/возражений Вы будете потом переделывать Ваш проект бесплатно.
В любом случае 2-й вариант подразумевает устройство
самостоятельной системы отопления для встраиваемого в жилой дом магазина. Просто подключение этой системы в ИТП осуществляется после узла учёта тепла на вводе теплоносителя в жилой дом. Проект ИТП с таким подключением должен быть согласован в установленном Законом порядке Теплоснабжающей организацией - так что об использовании для отопления магазина тепла трубопроводов подвала не может быть и речи.
Все проектные решения должны соответствовать действующим нормам, поэтому, даже если
фактически обратка жилого дома не теплоизолирована, учитывать это в Вашем проекте Вы права не имеете. В любой момент Теплоснабжающая организация выдаст предписание на приведение всех трубопроводов теплоснабжения в подвале в нормативное состояние (т.е., выполнить теплоизоляцию)