Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутренняя канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lusa-2010
Можно ли прокладывать подвесную канализацию от дома по помещению для хранения люминесцентных ламп?
Водяной
Цитата(lusa-2010 @ 26.8.2014, 12:37) *
Можно ли прокладывать подвесную канализацию от дома по помещению для хранения люминесцентных ламп?

можно...отработанные лампы не представляют ценности...новые может так же залить и под потолком в коридоре том же...
Serg Ivanov
Не знаю. В лампах ртуть - надо читать ведомственные нормы.
Водяной
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.

Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

Помещения для хранения ламп не относятся к вышеперечисленным