Можно ли прокладывать подвесную канализацию от дома по помещению для хранения люминесцентных ламп?
Цитата(lusa-2010 @ 26.8.2014, 12:37)

Можно ли прокладывать подвесную канализацию от дома по помещению для хранения люминесцентных ламп?
можно...отработанные лампы не представляют ценности...новые может так же залить и под потолком в коридоре том же...
Serg Ivanov
2.9.2014, 8:06
Не знаю. В лампах ртуть - надо читать ведомственные нормы.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Помещения для хранения ламп не относятся к вышеперечисленным