Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Минимальная площадь оконных проемов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
ingeniring
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, помогите разобраться с расчетом

В формуле 92 МР расчетное определение осн. параметров против. защиты 2013 (п.5.1.8) присутствуют коэффициенты Kw0, Kww, значение которых принимаем по разделу 2. При расчете минимально необходимой площади проходного сечения оконных проемов получаем значение в знаменателе отрицательным!! Не понимаю где ошибка???

Расчет: F= 3.28/ ((2*0.82((9.81*0.2*(1.44-0.82))+0.25(-0.2-0.8)*1.44*3.8)^2))))/2)^0.5 = отрицательная величина.. я думаю, может быть ошибка в формуле (Kw0- Kww), где получается отрицательная величина....??
ingeniring
Люди!!! Неужели никто не считал?
RVR
Здесь обсуждали этот вопрос:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=1260
(с сообщения 1283)
ingeniring
Спасибо огромное, посмотрю!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.