Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение АГЗС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Niccck
Здраствуйте!Помогите пожалуйста!Не могу найти формулу для расчета потерь давления(не напора) на участках в пожарном трубопроводе(сухотрубе), ведущего к дренчерным завесам.Кто знает, дайте рекомендации!!!!PLZZZ!!!!
OlgaO
Цитата(Niccck @ Dec 1 2006, 10:49 )
Здраствуйте!Помогите пожалуйста!Не могу найти формулу для расчета потерь давления(не напора) на участках в пожарном трубопроводе(сухотрубе), ведущего к дренчерным завесам.Кто знает, дайте рекомендации!!!!PLZZZ!!!!

для дренчерных завес расход известен (см. НПБ), а потери напора считаются стандартно по СНиП внутрянка п.7.7
А теперь поясните: чем потери давления отличаются от потерь напора?
andrey R
Цитата(OlgaO @ Dec 1 2006, 11:18 )
А теперь поясните: чем потери давления отличаются от потерь напора?

О! Мне тоже интересно smile.gif
Niccck
Дело в том, что у меня есть пример расчета данного трубопровода, и там считают потери давления (м.вод.ст.), пробовал считать по СНиП - не сходится.Поэтому и решил, что где - то есть разница,только где???Расходы также взяты по НПБ,диаметры труб и длины участков известны,есть ссылки на таблицы Шевелева,считал - не сходится.Только я считал по таблицам(М.-1973),а в примере указаны М.-1970.Может в этом причина???
andrey R
Показали бы расчёты что ли... А то до вечера в угадайку играть будем biggrin.gif
Niccck
Расчеты,указанные в примере: d=50мм(57x3.5) ;Q=1.2л/с; L=2.5м.
Дальше идут ссылки на таблицы Шевелева и на ГОСТ 10704-91(трубы).
Затем вычисления: 2,5x0,00649=0,0162 м.вод.ст.
По мои расчетам:
По таблицам 1000i(уклон)=21,84
СНиП 2.04.01 H= 0.06006м
andrey R
Вы не путаете расчёт напорной и самотечной трубы? 1000i - это что? Потери по длине? Или уклон?
В напорной трубе считаются потери по длине (Шевелёв) и местные сопротивления (вэ квадрат на два же и на коэф. местного сопротивления).

Да и какие потери на участке в 2,5 метра?! Что тут считать то? И зачем?
Niccck
Есть и участок 80м d=108x4мм,расход-7,2л/с.Есть программа сост. по табл. Шевелёва(для водонапорных труб), которая считает потери по длине.Для данного участка,в примере:
80x0,00971=0,78м. вод. ст.
У меня - H=1,6456 м.
OlgaO
Цитата(Niccck @ Dec 1 2006, 12:43 )
Расчеты,указанные в примере: d=50мм(57x3.5) ;Q=1.2л/с; L=2.5м.
Дальше идут ссылки на таблицы Шевелева и на ГОСТ 10704-91(трубы).
Затем вычисления: 2,5x0,00649=0,0162 м.вод.ст.
По мои расчетам:
По таблицам 1000i(уклон)=21,84
СНиП 2.04.01 H= 0.06006м

для такого расхода по этой трубе по Шевелеву 1970 года гидравлический уклон i или удельные потери напора на трение i составляют 0,00649 (или 1000i= 6,49).
В таблицах Шевелева 1973 года тот же самый показатель.
Или смотрите более внимательно или скачайте таблицы Шевелева 1973 года отсюда с форума. В разделе "книгохранилище" они точно есть.
andrey R
Шевелёв - это для стальных и чугунных труб. Напорных. Смотрим. 15,3 метра на километр при Вашем расходе и диаметре. На 80 метров - 1, 224 метра.

21,84 откуда взяли?

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 13:31</font>
Я по 70 году смотрел. 7,2 л/с Д=100
Niccck
Все, разобрался, программа почему - то не те данные выдаёт, что в таблицах имеются, поэтому и не сходилось, извините что потревожил Вас из-за своей некомпетентности.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ, ЖЕЛАЮ ВСЕГО ВСЕГО!!!!!! rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.