Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздушное отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Владимир 2010
Ребят..Чего то туплю..Есть здание теплопотери 225кВт.
Есть приточная установка с рециркуляцией на 90 кВт.
Как все это будет работать? Получается все тепло , которое приходит с приточным воздухом уходит через теплопотери и воздух снова охлаждается до -25С?
Получается от рециркуляции нет никакого толку? Что с улицы брать, что из помещения?
Composter
во первых из условия понятно что приточной установкой не получится протопить помещение.
во вторых у вас в помещении расчетная температура должна быть не -25 а 16-22 градуса, и при воздушном отоплении вы подаете воздух, температура которого выше чем расчетная температура в помещении, т.е. 25-30 градусов. Воздух из приточки(25-30) охлаждается до расчетной температуры помещения (16-22) и уходит в вытяжку.
Исходя из предыдущего пункта видно что есть разница какой брать воздух, на улице он -28 а из помещения 16-22
Вообще с такими вопросами нужно отправлять в песочницу
Владимир 2010
стоит одна приточка на рециркуляцию..в помещении расчетная температура +5...
даю я в помещение 90 кВт тепла , с температурой больше +5 (допустим +10).. максимально задействуя теплообменник.
какой у меня будет температура воздуха , идущего на рециркуляцию? Я правильно понимаю -что все тепло , приходящее с приточным воздухом будет уходить через теплопотери ? или воздух будет в помещении подогреваться до допустим -15 и идти на рециркуляцию?
baniffaciy
Владимир!

Вам Composter все правильно рассказал про перегрев воздуха.

Что бы ответить на Ваши вопросы надо знать сколько Вы воздуха подаете в помещение и т/потери здания.

Composter
ну вычислить температуру в помещении очень просто если отапливаться оно будет только этой приточной установкой.
Q1/Q2=dT1/dT2=> dT1= Q1/Q2*dT1 = 90/225*(5-(-25))=12 , реальная температура в помещении будет -25+12= -13 градусов. Это при 100% рециркуляции!!!
Температура воздуха идущего на рециркуляцию будет равна реальной температуре помещения.
Все тепло которое дает приточная установка будет идти на теплопотери, если циркуляция 100%, если не 100% то еще будет уходить большая часть тепла на нагрев наружного воздуха, и соответственно реальная температура будет еще ниже чем -13 градусов.
Владимир 2010
спасибо уважаемый Composter , я это и имел в виду...голова после обеда проветрилась))
вполне можно эту установку(рециркуляция-100 процентов ) сравнить с обычным нагревательным прибором отопления.
получается будет догреваться до -13 и чтобы догреть до +5 необходимо или увеличить мощность установки или сократить теплопотери)
Composter
при рециркуляции 100% будет работать именно как тепловая пушка.
Немного про воздушное отопление, обычно его совмещают с водяным, водяное отопление греет до 5-10 градусов, а воздушное до 20 градусов. Если у вас отопление только воздушное то по Снип необходимо резервировать установку, ну или хотя бы двигатель.
Странно что у вас 100% рециркуляция, если у Вас там работают люди то необходимо подавать наружный воздух.По идее +5 градусов ,то скорее всего у вас там склад. Но в большинстве случаев для нормального хранения тоже необходим наружный воздух, а где то еще и осушитель/увлажнитель.
Что бы окончательно развеять ваши вопросы, тепло(или мощность нагрева) для вентустновки воздушного отопления = теплопотери здания + тепло для нагрева наружного воздуха до расчетной температуры помещения.
Владимир 2010
продолжаю ковыряться с этим объемом...
разумная идея подать воздух сопловыми диффузорами ДПУ-С с высоты 5 метров? таблица подбора диффузоров в принципе понятна..
ну и одно вытяжное отверстие сделать под рециркуляцию -где нить по центру здания?

Владимир 2010
еще идея появилась - можно по стенам дать возхдухораспределение решетками АМР 1000х200 и по периметру по стенам их разнести...
Composter
я надеюсь вы уловили мысль что 90 кВт это очень мало для таких теплопотерь, толку от нее не будет, будет только хуже, будет конденсат.
Раздавать можно любыми решетками, главное чтобы струя била до пола. Судя по теплопотерям здание не меньше 2000 м2 => 1 вытяжного отверстия будет маловато.
Советую все таки почитать что нить из Старовера, Богословского или Сканави.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.