Александр140284
Можно ли устанавливать кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения конденсата нав линии отвода конденсата от поплавковых конденсатоотводчиков. Не будет ли кавитации и гидроударов? tomato.gif

В проекте собиравем конденсат от нескольких крупных теплообменниокв, оснащённых поплавковыми конденсатоотводчиками. Температура исходного пара 225 С давление 11 бар. Вторичный пар не нужен. Собираемся охлаждать конденсат перед откачкой в ТЭЦ оборотной водой. Линия отведения конденсата от конденсатоотводчиков будет проходить через межтрубное пространство кожухотрубчатого теплообменника и затем выходить в ёмкость под атмосферным давлением. Давление после теплообменника можно прижать регулятором. Сомневаюсь можно ли так сделать. dry.gif
Nemesis
Цитата(Александр140284 @ 10.9.2014, 18:24) *
Можно ли устанавливать кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения конденсата нав линии отвода конденсата от поплавковых конденсатоотводчиков. Не будет ли кавитации и гидроударов? tomato.gif

В проекте собиравем конденсат от нескольких крупных теплообменниокв, оснащённых поплавковыми конденсатоотводчиками. Температура исходного пара 225 С давление 11 бар. Вторичный пар не нужен. Собираемся охлаждать конденсат перед откачкой в ТЭЦ оборотной водой. Линия отведения конденсата от конденсатоотводчиков будет проходить через межтрубное пространство кожухотрубчатого теплообменника и затем выходить в ёмкость под атмосферным давлением. Давление после теплообменника можно прижать регулятором. Сомневаюсь можно ли так сделать. dry.gif

Лучше таки собрать это разный конденсат в расширительный бак, а потом с него отправлять конденсат на захолаживание в теплообменник.
shvet
Цитата(Nemesis @ 10.9.2014, 20:02) *
Лучше таки собрать это разный конденсат в расширительный бак, а потом с него отправлять конденсат на захолаживание в теплообменник.


Вставлю 5 копеек.
Если не собираетесь захолаживать <105°С можете скомбинировать теплообменник+расширитель. Вот пример.
Nemesis
Цитата(shvet @ 10.9.2014, 20:40) *
Вставлю 5 копеек.
Если не собираетесь захолаживать <105°С можете скомбинировать теплообменник+расширитель. Вот пример.

Тоже хорошо, но "нестандартку" нужно будет разрабатывать.
Александр140284
Цитата(Nemesis @ 10.9.2014, 21:02) *
Лучше таки собрать это разный конденсат в расширительный бак, а потом с него отправлять конденсат на захолаживание в теплообменник.

Руководство не хочет делать расширительный бак. Нужны аргументы.

Цитата(shvet @ 10.9.2014, 21:40) *
Вставлю 5 копеек.
Если не собираетесь захолаживать <105°С можете скомбинировать теплообменник+расширитель. Вот пример.

Требуют охладить до +80 перед подачей в ёмкость откачки, чтобы не закапывать насосы и избежать появления вторичного пара. Ёмкость которую нам дали не имеет расчётного давления.
gilepp
Цитата
Можно ли устанавливать кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения конденсата на линии отвода конденсата от поплавковых конденсатоотводчиков. Не будет ли кавитации и гидроударов?


Такие системы я видел и ставили кожухотрубник в том числе для исключения гидроударов на протяженной конденсатной линии.
Nemesis
Цитата(Александр140284 @ 11.9.2014, 5:59) *
Руководство не хочет делать расширительный бак. Нужны аргументы.


Требуют охладить до +80 перед подачей в ёмкость откачки, чтобы не закапывать насосы и избежать появления вторичного пара. Ёмкость которую нам дали не имеет расчётного давления.

а какая у вас схема сбора конденсата от нескольких потребителей? Какой тип конденсатоотводчика,закрытый или открытый поплавок? Постоянный ли расход?
shvet
Аргументом может стать материалоемкость.

У вас конденсат высокотемпературный. Я прикинул тепловой баланс - при дросселировании конденсата до атм давления выделяется много пара вторичного вскипания и на его конденсацию требуется ~97% всего тепла. Оставшиеся 3% тепла тратятся на переохлаждение конденсата со 100 до 80 °С.

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара больше коэффициента теплоотдачи при охлаждении конденсата примерно в 150 раз (см. стр 169), соответственно площадь теплообмена для охлаждения конденсата будет больше площади теплообмена для коденсации пара в:

F1/F2=K2/K1 или F1/F2=√150=12 раз

Если теплообменник, который в 12 раз дороже, для круководства не аргумент, то тогда хз как помочь.
Александр140284
Цитата(gilepp @ 11.9.2014, 14:28) *
Такие системы я видел и ставили кожухотрубник в том числе для исключения гидроударов на протяженной конденсатной линии.

Можно поподробнее? Прижимали ли выход из теплообменника? Какой был перепад на конденсатоотводчике? Тип конденсатоотводчика? Какой теплообменник? Что куда подавалось? helpsmilie.gif
gilepp
Два потребителя по 7 т/ч каждый. На каждом по 4 поплавковых КО. Перепад на КО около 5 бар, выходы не прижимались. Теплообменники горизонтальные кожухотрубные.
К.Д.
Установка кожухотрубника для охлаждения конденсата стандартное советское решение. Самолично наблюдаю котельную где это 40 лет работает. Заводы на кожухотрубниках специализируются Вам по опроснику все посчитают (Сарэнергомаш точно считает). Но в принципе секция 4м и ф159...219 это нормально будет (опять же глядя на пример, в котором 20 тонн идет на блок из 2-х подогревателей)