11.9.2014, 16:08
Добрый день! подскажите, может кто проектировал котельную, на каком минимальном расстоянии она может находиться? котельная - отдельностоящая, блочная, на дровах, маломощная (примерно 50 кВт). здание - спальный корпус. СП по котельным ссылается на ССЗ СаНПиН, но там все заканчивается расчетом рессеивания загрязнений атмосферного воздуха, какой сделать нет возможности. ФЗ-123, СП "градостроительный кодекс", СП "противопожарные нормы". в итоге - я совсем запуталась. может кто сталкивался с такого рода котельными и их расположением, посоветуйте, чем вы руководствовались?
Александр П.
8.6.2015, 9:38
Аналогичный вопрос.
В СП идет ссылка на СанПин, где указано минимальное расстояние 25 м, но этот СанПин утратил силу. Взамен его ввели новый, в нем уже нет отдельного упоминания об автономных котельных, а говорится просто о котельных мощностью меньше 200 Гкал. И что размеры СЗЗ должны определяться расчетами. Может кто знает, где написано про минимальные расстояния до общественных зданий именно для автономных источников теплоснабжения?
Fisher_dm
8.6.2015, 12:50
СП 4.13130.2013 табл. 1 - минимальные расстояния по противопожарным нормам.
Расчет на рассеивание необходим, если по его результатам при минимальном расстоянии по пожарным нормам обеспечивается рассеивание и допустимые концентрации на границе зоны, то все нормально, если не обеспечивается - либо расстояние увеличивать, либо дымовую трубу поднимать выше.
Добрый день!
СП 42.13330.2011 п.7.2 Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.