Где взять данные для этих веществ? И если в помещении хранятся несколько веществ в расчете принимать их сумму теплоты сгорания, удельной скорости выгорания, линейная скорость распространения пламени или одно наиболее опасное вещество? Или определить тепловую мощность пожара? Тогда как?
Gorgorot
15.9.2014, 16:04
В общем необходимо рассчитать площадь проема дымоудаления для производственного цеха высотой 14 м, объемом 54432 м3. в котором вышеуказанные материалы являются горючей нагрузкой. И при определении конвективной составляющей мощности очага пожара не хватает значений удельной скорости выгорания данных веществ. По другой формуле в рекомендациях АВОК 5.5.1-2012 мне неизвестна температура продуктов горения, или просто принять 300 градусов? В лекциях по дымоудалению нашел интересную запись: "Если исходных данных для расчета Тпг недостаточно, можно принять, что при горении ЛВЖ и ГЖ tпг = 600 С, при горении твердых материа-лов tпг= 450 С, при горении волокнистых материалов tпг= 300 С". Выручайте товарищи инженеры!!!!!!!!!!!!!!
Gorgorot
15.9.2014, 18:26
подскажите где эти данные брать. в учебнике Кошмарова нет.
Справочник СИТИС СПН-1 "Пожарная нагрузка" попробуйте посмотреть
Коллеги, Здравствуйте!
Назрел вопрос по программе
Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданийСчитаю по ней авторемонтную мастерскую - дымоудаление.
Есть возможность занести сведения "Удельная скорость выгорания пропана" с "Теплота сгорания" - параметры выбираю из
приложения А методички АВОК...
- получается
900 м3/чЕсть возможность сразу выбрать Бензин:
- получается
120000 м3/чА, в чем подвох?
Высоту стояния дыма в помещении высотой 7 м принимаю 1,5 метра - расход получается
100000м3/ч, а если принимаю 2 метра =
150000м3/ч...
это нормально?