Уважаемые форумчане. Наверное очень примимтивный вопрос. Возник спор с коллегой по вытяжной вентиляции в наземной атостоянке. На сайте http:// ventportal.com/node/449 приводится упрощенная методика расчета воздухобмена, где предлагается кратность брать 4-6 крат. Я с этим не согласна, по ТО -06-17640 расход вытяжного воздуха берется по расчету, но не менее 150м3/час. Следует провести проверку на воздухообмен по кратности, не менее 2-х крат. Есть ли ещё какие нибудь нормативные документы, где конкретно обозначен необходимый воздухообмен в автостоянках.
keaton
Цитата(MP ATC @ 18.9.2014, 12:36) *
Есть ли ещё какие нибудь нормативные документы, где конкретно обозначен необходимый воздухообмен в автостоянках.

ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей"
СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей"

В приведенном вами источнике все отлично написано. Зачем пользоваться некими "упрощенными" методиками с каких-то непонятных сайтов, если можно нормально посчитать.

Проверяются 3 условия - по СО, но не менее 2х крат и не менее 150 м3/ч на машиноместо.