Цитата(MP ATC @ 18.9.2014, 12:36)

Есть ли ещё какие нибудь нормативные документы, где конкретно обозначен необходимый воздухообмен в автостоянках.
ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей"
СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей"
В приведенном вами источнике все отлично написано. Зачем пользоваться некими "упрощенными" методиками с каких-то непонятных сайтов, если можно нормально посчитать.
Проверяются 3 условия - по СО, но не менее 2х крат и не менее 150 м3/ч на машиноместо.