DenB
Всем доброго дня!
Пожалуйста подскажите нужно ли заземлять металлические гильзы, используемые для прокладки кабеля через стену?
Сергей В.
Ни разу такого не видел, и никогда о подобном не слышал. newconfus.gif
Не могли бы Вы уточнить причину возникновения данного вопроса?
DenB
Пришли опытные монтажники и говорят, что нужно заземлять все металлические конструкции, которые при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением

Добавлено - 16:05
в ПУЭ ничего не нашел, кроме того,что гильзы должны быть выполнены так, чтобы в них не скапливалась влага
Fanat
Опытные монтажники laugh.gif Насмешил... Хотя сам прислушиваюсь к их совету иногда...
Есть ПУЭ - ничего там не сказано об этом - значит землить не надо...
По опыту тоже ни разу не видел чтобы гильзы землили...
ggg_ggg
Неправда, в ПУЭ прописано ЧЕТКО насчет гильз !!!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
DenB
я сам считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть, но в данном случае на мой взгляд бдёж бессмысленный

Добавлено - 16:10
Цитата(ggg_ggg @ Dec 1 2006, 16:08 )
Неправда, в ПУЭ прописано ЧЕТКО насчет гильз !!!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

а в каком разделе? будте любезны.
ggg_ggg
П 1.7.48 (6) Госэнергонадзор 2000 Москва, шестое издание дополненное с исправлениями.
Сергей В.
Цитата
П 1.7.48 (6) Госэнергонадзор 2000 Москва

Да, и я уже нашел. Заземлять не надо.
HasBolla
Кстати ни у кого нет свеженького ПУЭ в электронном виде ?
novichok
ПУЭ здесь
Киселев
Цитата(ggg_ggg @ 1.12.2006, 16:53) [snapback]63848[/snapback]
П 1.7.48 (6) Госэнергонадзор 2000 Москва, шестое издание дополненное с исправлениями.



А как на счет п. 1.7.76

1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
novichok
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Киселев
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2. Но проводник РЕ - это не нейтраль источника. Системы же IT и ТТ используются крайне редко.
Ost
Цитата(Киселев @ 29.8.2007, 13:55) [snapback]161303[/snapback]
Но проводник РЕ - это не нейтраль источника

А что же это тогда?
ScrewDriver
Цитата(Киселев @ 27.8.2007, 3:33) [snapback]160433[/snapback]
А как на счет п. 1.7.76

1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:


Как касаться собираетесь вмонтированную в стену гильзу? wink.gif

Цитата(Ost @ 30.10.2007, 11:59) [snapback]182995[/snapback]
А что же это тогда?


Обычно контур защитного заземления wink.gif
Сергей В.
Цитата(ScrewDriver @ 1.11.2007, 9:34) [snapback]183951[/snapback]
Обычно контур защитного заземления wink.gif

Если у Вас есть отдельный контур защитного заземления, то он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть соединен с N-проводником линии, подходящей от подстанции. bleh.gif
Естественно речь идет о сетях с глухозаземленной нейтралью.
ScrewDriver
Если у Вас есть глухозаземленная нейтраль, зачем вам еще и контур защитного заземления? wink.gif

Есс-но я говорил о сетях с разделенной нейтралью wink.gif
Сергей В.
Ну вообще-то ПУЭ рекомендует делать повторные контура заземления непосредственно возле потребителя.
А вот о "...сетях с разделенной нейтралью..." поподробнее пожалуйста wink.gif