Denis First
22.9.2014, 13:09
Здравствуйте!
Нужна помощь, запроектировали и смонтировали систему отопления в коттедже. Источник тепла электрический котел Зота люкс 15кВт (расчетная нагрузка 13,5кВт).
В системе четыре ветки 1-гараж радиаторы (горизонтальная двух трубка), 2 - радиаторы 1этаж (лучевая разводка), 3 - радиаторы 2этаж (лучевая разводка), 4 - 1этаж теплый пол (Упонор)
Настроили смесительный узел теплого пола и установили термоголову на него, запускаем систему установив работу по температуре подачи +75гр., проходит 1мес (наружная температура не опускается ниже -10, расчётная -36гр.) наблюдаем следующую картину, котел постоячнно в работе на 15кВт, температура поверхности пола +25 - +27гр., гидравлика нормально до всех приборов доходит
Только одна проблема температура подачи не привышает 54гр.
Меняем котел на 18кВт, картина таже, подача чуть выше +61гр.
Не можем понять, почему котел не может разогнаться до 70-80гр., скорости на насосе меняли, теплый пол чуть-чуть понизили, радиаторы вроде не большие не куда снимать большое количество тепла
в чём ошибка подскажите?
Спасибо! проект прикреплен к теме.
Не указали температуру воздуха внутри помещений при ТнВ=-10оС.
techgrouppts
22.9.2014, 15:49
15-18 кВт? Такой высокоэнергоэффективный коттедж? Вообще-то больше 300 квадратов отапливаете с 3-метровыми потолками в иркутском климате. Возможно, это и есть Ваши тепловые потери при -10 градусов. А то, что температура не поднимается - если тепло, какая Вам разница? Уменьшите расход теплоносителя - увеличится температура.
На 280м2 отапливаемой площади у Вас задействован котел всего 18 кВт?
Теплопотери-то считали?
Цитата(Denis First @ 22.9.2014, 13:09)

Нужна помощь, запроектировали и смонтировали систему отопления в коттедже. Источник тепла электрический котел Зота люкс 15кВт (расчетная нагрузка 13,5кВт).
Настроили смесительный узел теплого пола и установили термоголову на него, запускаем систему установив работу по температуре подачи +75гр., проходит 1мес (наружная температура не опускается ниже -10, расчётная -36гр.) наблюдаем следующую картину, котел постоячнно в работе на 15кВт, температура поверхности пола +25 - +27гр., гидравлика нормально до всех приборов доходит
Только одна проблема температура подачи не привышает 54гр.
Меняем котел на 18кВт, картина таже, подача чуть выше +61гр.
Не можем понять, почему котел не может разогнаться до 70-80гр., скорости на насосе меняли, теплый пол чуть-чуть понизили, радиаторы вроде не большие не куда снимать большое количество тепла
в чём ошибка подскажите?
По приборам температуру на входе и выходе прибора не меряли? Теплый пол не отключали на время?
Впрочем, согласен с предидущими постами - на такую квадратуру 13 кВт - это совсем ничего... Так просто не бывает, даже при очень хорошем утеплении и более мягком климате... Теплотехнический расчет есть? Сдается мне, что потери на инфильтрацию там "опущены"... Совсем...
Denis First
23.9.2014, 7:05
Потери конечно считал, в городе по моим расчётам построено около 50 объектов (разнеого назначения), так что опыт вроде есть. 64Вт/м2 потери вроде для жилья в полне реальный показатель
Но правда с теплом полу это первый.
ограждения следующие:
нар.стена кирпич 380мм, базальт 200мм
чер.перекрытие доска 18мм, базальт 200мм
окна энерго сберегающие R=0.92 это заявлено изготовителем
пол подвала по зона из СНиП
инфильтрацию не учитывал, но по радиаторам и гидрвлике оставил не большой запас в пределах 10-15%
расчёт теплопотерь смотрите в приложении
Но это все лирика меня интерисует следующее
в самом проекте есть ли что-то что я сделал не так (в постронении схемы отопления, в её начинке, в раскладке теплого пола и т.д.)
температура в помещении сейчас соответсвует проекту гараж +14, в жилой части 20-22гр., на полу 26-28гр.
просто ситуация така котел пашет постоянно на 18кВт, даже когда на улице -10гр., по логике при такой температуре на улице 18кВт должно в полне хватать
Если я даже ошибся в расчётах теплопотерь но сейчас на улице плюсовая (2-6гр.) почему нехватает котла, почему подача всего 61гр., обратка 51гр.
Цитата(Denis First @ 23.9.2014, 7:05)

окна энерго сберегающие R=0.92 это заявлено изготовителем !
температура в помещении сейчас соответсвует проекту гараж +14, в жилой части 20-22гр., на полу 26-28гр.
Тут комплекс причин.
Вы когда замеряли подачу и обратку тем-ру помещений замеряли?
Denis First
23.9.2014, 7:46
конечно
Цитата(Denis First @ 23.9.2014, 8:05)

Если я даже ошибся в расчётах теплопотерь но сейчас на улице плюсовая (2-6гр.) почему нехватает котла, почему подача всего 61гр., обратка 51гр.
А какой при этих температурах расход теплоносителя? Это позволит определить фактическую и необходимую мощность котла.
Цитата(Denis First @ 23.9.2014, 7:46)

конечно
И сколько?
Denis First
23.9.2014, 9:10
температура 20-22 гр.
Насос установлен Star RS Wilo, с тремя скоростями,
переключали на разные скорости реакции почти нет
ХЗ как вы считали, но у меня просто расход тепла на вентиляцию помещений (1 крат, 250 м2) получилось 14 кВт. Итого домик то будет кушать 25-30 кВт...
ну так, прикинем. В данный момент кушает 15, температура за бортом -10
Должен кушать теоретически 25/58*(58-26) = 13,8 кВт... похоже на правду )
Ernestas
23.9.2014, 10:47
Если постоянно работающий котел в 18кВт обеспечивает вам требуемую температуру, то фактические теплопотери здания и будут эти самые 18кВт, которые соответственно изменятся и при -36С будут больше.
По моему наличествует промах в расчетах.
Цитата(Ernestas @ 23.9.2014, 11:47)

Если постоянно работающий котел в 18кВт обеспечивает вам требуемую температуру, то фактические теплопотери здания и будут эти самые 18кВт, которые соответственно изменятся и при -36С будут больше.
По моему наличествует промах в расчетах.
Не упрощайте ситуацию. Важна температура внутри здания при этом. Какова она будет? Или 5
оС или 45
оС !
Баланс тепла между выданным на гора котлом и тепло потерями здания не суть. Важно температура в помещениях, ибо здание - это
дырявый теплопакет. Надо "держать" уровень (температуру в дыры тепловые здания.) в зависимости от сколько тепла выльется от погодных условий вне здания.
По
года,
годить, угодит, God, Gott. Значит всё зависит от Бога. А Бог - это Природа. То холодно, то жарко - человеку даже одному не всегда есть шанс у
годить. Людей много, а Природа одна на всех!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.