STMO
Подскажите, как организуется в реальности ПОВТОРНЫЙ допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты?
Ну то есть, как по правилам - понятно.
А кто-нибудь приглашал инспектора, и спрашивают они при проверки акты допуска али как?
инж323
А повторный для чего?
При смене юр. лица абонента- оформляется новый, старый просто как "ну был и теперь нет его".
При смене самого УУТЭ на другой, так там много процедур, как и сам проект нового УУТЭ и его согласование и обоснование этих изменений, так и монтаж и запуск и снятие новых показаний и затем допуск этого УУТЭ в эксплуатацию с оформлением нового АКТа. Изменение нагрузок? Обоснование их изменения, т.е. ТУ полученные и т.ч и на новый УУТЭ и снова вся цепочка по получению АКта на УУТЭ.
А расклады в разных ТСО несколько разнятся друг от друга. Некоторые очень вопят про оплату тепла по расчетным, некоторые готовы по усредненным по старому УУТЭ взять за тепло,некоторые ... прикройте мне лично глаза и вам по средним сделаем, некоторые продлят процедуру оформления Акта этого по максимуму и будут по расчетным брать за тепло, кто как может , тот так и хочет.
STMO
Не, ну а как же п.6.7. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя? (Минтопэнерго России, 12.09.1995)
инж323
И что? А летом УУТЭ чего , не работал что ли? И на основании какого из их же перечисленного норматива требуется ежегодный допуск? Лан там на поверку повезли, и в ПП РФ 354 даже специально прописана процедура оплаты на это время,но поверка не каждый год и к тому же РТН не участвует в оформлении Акта допуска УУТЭ в эксплуатацию- там нет им даже места в официальном бланке. Там только теплоснабжающая организация и монтажники с заказчкиком и выдается он на УУТЭ Заказчику(собственнику,хоть и бегать по оформлению может нанятый сторонний подрядчик или кто умеет). Сменился сам УУТЭ(кувалдой я его разбил например), вот новый с ТСО(с сбытомым его подразделением ) и оформляем.
А РТН.. ну написали и что? Они себе никак из названия слово атомный не вычеркнут ибо их оттуда как не сведущих в этих делах вообще убрали.
По Подмосковью вообще дома вводят в эксплуатацию и не спрашивают Разрешения РТН на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок, да и по районам новой Москвы так же- их там этих инспекторов реально не хватает для нормальной работы, а вводится много. Вот и вводят дома и сами теплоустановки не спрашивая. вот такая вот коллизия.

Упс. проворонил фразу про "на источнике тепла". Писал всё о УУТЭ "у абонента". Только вот что то не ходят и к ним РТНовцы с их поверками и повторные Акты не оформляют. Работает в межповерочный и по распечатке не врет и лан мол.