Просто я некорректно написал, седельный, имел ввиду
регулирующий клапан! Понимаю, что есть еще седельные балансировочный. Но не про это тема. А тема про регулятор перепада давления. Дело в том, что при его выборе, если задать допустимые потери давления на регуляторе 0,5 и 1 бар выдает разный Кv... и следовательно выбирает разное Kvs, разное устройство... а нужна точность. Есть сомнения, что возможно будет шум, который в производстве не допустим. К примеру, если я на регулирующим ставлю около 0,3 бара, почему на регуляторе нужен 1 бар, может стоит ставить тоже 0,3?
А вы имели ввиду двухходовые и трехходовые... Но ведь это на их расчет никак не влияет. Все зависит от схемы. Госты тут не причем, постоянно меняются и ни о чем) а закупки по каталогам производителей ведь по их инв номеру. Вот тут к примеру каталог седельных клапанов Belimo Каталог Седельные клапаны
http://www.belimo.ru/katalogi_i_broshyury_...ogo_potok.shtml Надо ток рассчитать и подобрать, чтоб шума и кавитации не было, так с этим то проблем нету.