Полная версия этой страницы: 
Сейсмика 9 баллов
  
 
 
  добрый день, если для здания при сейсмике 9 баллов требуется наружное пожаротушение 30л/с, необходимо ли учитывать еще один дополнительный пожар?
15.4. Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 баллов необходимо принимать на один больше, чем указано в пп. 2.12, 2.22 и 2.23 (за исключением населенных пунктов, предприятий и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).
 
 
 
  Serg Ivanov
  30.9.2014, 13:32
  
 
  Цитата(Orion @ 30.9.2014, 11:46) 

добрый день, если для здания при сейсмике 9 баллов требуется наружное пожаротушение 30л/с, необходимо ли учитывать еще один дополнительный пожар?
15.4. Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 баллов необходимо принимать на один больше, чем указано в пп. 2.12, 2.22 и 2.23 (за исключением населенных пунктов, предприятий и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).
Если Вы проектируете ОДНО здание - нет. Если городскую сеть - да.
 
 
 
 
 
  В колодцах на наружной сети водоснабжения необходимы компенсаторы?
 
 
 
  Serg Ivanov
  30.9.2014, 16:27
  
 
  Цитата(Orion @ 30.9.2014, 16:17) 

В колодцах на наружной сети водоснабжения необходимы компенсаторы?
На полиэтилене - нет. Чугун лучше не применять.
Колодцы с сейсмикой - между кольцами закладушки в виде буквы Н.
 
 
 
 
 
  а что касаемо гибких соединений на вводах в здание? у меня ПЭ везде на наружном водопроводе
15.12. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
 
 
 
  Serg Ivanov
  1.10.2014, 10:30
  
 
  Цитата(Orion @ 30.9.2014, 22:32) 

а что касаемо гибких соединений на вводах в здание? у меня ПЭ везде на наружном водопроводе
15.12. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Надо. Гибкие вставки.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  1.10.2014, 11:39
  
 
  Цитата(Orion @ 30.9.2014, 22:32) 

у меня ПЭ везде на наружном водопроводе
Тип "Т" надо.ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ 18599-2001: ПЭ 80 SDR 9 P=16 АТМ (тип Т)
 
 
 
 
 
  А что они из себя представляют? Подскажите. Может, производителя какого?
 
 
 
  Serg Ivanov
  1.10.2014, 16:31
  
 
  Цитата(Orion @ 1.10.2014, 14:37) 

А что они из себя представляют? Подскажите. Может, производителя какого?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=10313&t...C16%2C1%2C0%2C0
  
 
 
 
  На углах поворота ПЭ труб их тоже предусматривать необходимо в моем случае? У меня имеются углы 90 градусов. Диаметр 250. На углах поворота предварительно планировались отводы литые
 
 
 
  Serg Ivanov
  2.10.2014, 8:24
  
 
  Цитата(Orion @ 1.10.2014, 17:13) 

На углах поворота ПЭ труб их тоже предусматривать необходимо в моем случае? У меня имеются углы 90 градусов. Диаметр 250. На углах поворота предварительно планировались отводы литые
Нет. Пишите что трубы укладываются змейкой.
Можно и сварные - в бетонных упорах по ТУ 2248-005-59355492-2005.
 
 
 
 
 
  15.113. На водоводах и водопроводных сетях перед фланцевой арматурой следует предусматривать установку в колодцах, каналах и тоннелях подвижных стыковых соединений. Здесь что СНИП имеет в виду?
У меня в колодцах полно фланцевой арматуры
 
 
 
  Serg Ivanov
  2.10.2014, 13:39
  
 
  Цитата(Orion @ 2.10.2014, 11:34) 

15.113. На водоводах и водопроводных сетях перед фланцевой арматурой следует предусматривать установку в колодцах, каналах и тоннелях подвижных стыковых соединений. Здесь что СНИП имеет в виду?
У меня в колодцах полно фланцевой арматуры
  
 
 
 
  а муфта или удлиненный патрубок не подойдет для этого?
фирму компенсатора не подскажете?
 
 
 
  Serg Ivanov
  2.10.2014, 16:15
  
 
  Цитата(Orion @ 2.10.2014, 15:05) 

а муфта или удлиненный патрубок не подойдет для этого?
фирму компенсатора не подскажете?
У нас максимум 8 баллов - проходит без ничего. На 9 баллов не проектировал.
Я бы ставил бесколодезные Хавле.
Фирмы все в интернете есть.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.