Flowet
Здравствуйте! Возникла проблема с отоплением частного дома. Отопление централизованное, была произведена замена радиаторов и подводки воды - трубы, которые шли под потолком срезали и пустили по полу. В результате до дальних от ввода отопления в дом комнат тепло не доходит! Ремонт делали не профессионалы (т.е. мы сами). Объясните, пожалуйста, дилетанту суть изменений, которые мы наделали и пути решения проблемы! Вопрос стратегический - зима идет!
KGP1
Схему бы до и после переделки набросали.
Shiling
Цитата(KGP1 @ 3.10.2014, 12:31) *
Схему бы до и после переделки набросали.

Без схемы бесполезно говорить
Flowet
Хорошо, попробую набросать!
Flowet
Вот такие изменения в отоплении:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Очень жду помощи!
KGP1
Какой "пока не откроешь кран"? Это тот, который имеет надпись рядом с ОП?
Причин несколько:
1. Воздух в ОП.
2. Забит грязью розлив.
3. При проведении врезок изменилось гидр сопр. подключ. ОП.(особенно двух последних) бывае, что при сварке отв.в месте врезки заужено сваркой.
4. У соседей что-то врезали или переврезали (перемычка с ОП).
Мероприятия.
Проверить наличие воздуха в ОП.
Врезать в розлив у последнего ОП кран и промыть его.
Измерить температуру обр. на выходе каждого ОП. Если темп в обратках существенно отличаются провести балансир. кранами или переврезать последние
Flowet
Кран в последней батарее (к которой выноска о том, что тепло не доходит) - воду спускаешь, появляется тепло на какое-то время, потом снова приходится спускать!
Татьяна Удальцова
Цитата
Объясните, пожалуйста, дилетанту суть изменений, которые мы наделали и пути решения проблемы!

Суть - сделали из может быть корявой ("совковой"), но работающей системы современную ("европейскую"), но не работающую.

Пути решения - спускать воздух и воду. Можно "негра" для этого нанять. Вы же сами сделали из радиаторов "воздухосборники". При большом расходе воды и установившейся циркуляции воздух из них будет сам уноситься.

Радикальное решение - переделка системы или "как былО", или нудный поиск причин заниженной циркуляции - их может быть много. Лучше не лечиться "по телефону", и пригласить "доктора" к больному на место.

Еще неверное и надежный "чугуний" на "люминий" поменяли....
Машинист
Трубы какие. Диаметры какие. До ремонта и после.
KGP1
Цитата(Flowet @ 7.10.2014, 9:01) *
Кран в последней батарее (к которой выноска о том, что тепло не доходит) - воду спускаешь, появляется тепло на какое-то время, потом снова приходится спускать!

Который не указан на эскизах? Где температуры обраток с ОП? Спускники на ОП установлены?
Flowet
Цитата(Машинист @ 7.10.2014, 14:27) *
Трубы какие. Диаметры какие. До ремонта и после.

Были металлические 3/4, стали пропиленовые 25

Цитата(KGP1 @ 7.10.2014, 14:32) *
Который не указан на эскизах? Где температуры обраток с ОП? Спускники на ОП установлены?

Спускники - это краны которые мы крутим каждый раз для спуска воды? Если да - то на каждой батарее (на рисунке пропущены 2шт)
Ernestas
У соседа всё осталось по старому?
Отопление центральное,что там, элеватор?
фотографию краника приложите?
shadow
На радиаторах шаровые краны? Была труба вн. диаметром 21 мм стала 16 мм. Подводки к радиаторам наверно вообще 20х3,4 трубой сделали. Результат - крайние два радиатора "мёртвые".
KGP1
Цитата(Flowet @ 8.10.2014, 5:07) *
Были металлические 3/4, стали пропиленовые 25

Спускники - это краны которые мы крутим каждый раз для спуска воды? Если да - то на каждой батарее (на рисунке пропущены 2шт)

Обратка с ОП скорее всего больше там, где горячие батареи, т.е первые по розливу. Прикрывая краны на них, добиваются равномерного нагрева всех ОП. Если все ОП будут холодные или недостаточно теплые, то поджимаю розлив на соседние дома и увеличивают расход на ввод, путем увеличения диаметра шайбы, сопла или др. огранич. устр. до восстановления прежнего расхода на ввод. Это мероприятие позволит Вам восстановить прежнее теплоснабжение. Удачи.
Лыткин
Цитата(shadow @ 8.10.2014, 7:46) *
На радиаторах шаровые краны? Была труба вн. диаметром 21 мм стала 16 мм. Подводки к радиаторам наверно вообще 20х3,4 трубой сделали. Результат - крайние два радиатора "мёртвые".

Плохо выполнен гидравлический расчёт. Труба ГОСТ 3262-75 dу20 (3/4 дюйма) Ф26,8х2,5; dу15 (1/2 дюйма) Ф21,3х2,5.
Flowet
Съездила посмотрела все еще раз. Поправочки: Последняя батарея осталась старая чугунная, после нее сделан кран для спуска воды.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Краны на каждой батарее - это для их полного перекрытия (ошибочно писала про то, что на каждой батарее мы их крутим и спускаем воду).
Фото новой батареи:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(KGP1 @ 9.10.2014, 11:53) *
... поджимаю розлив на соседние дома и увеличивают расход на ввод, путем увеличения диаметра шайбы, сопла или др. огранич. устр. до восстановления прежнего расхода на ввод. Это мероприятие позволит Вам восстановить прежнее теплоснабжение. Удачи.

Понравилось "Это мероприятие позволит Вам восстановить прежнее теплоснабжение", но как этого добиться не поняла - объясните как ребенку )))
KGP1
На первом рис. на ОП вверху слева имеется кран Маевского. Он предназначен для стравливания воздуха из ОП. Откручивая его только не полностью проверяют наличие воздуха и спускают его через отверстие в нем.
На относительно горячих внизу ОП(батареях) слегка прикрывают кран. Он прикрыт на рис.2. На холодных ОП полностью его открывают. Через 1/2 часа проверяют прогрев всех ОП в т.ч. ранее холодных. И еще более прикрывают горячие ОП. Если окажется, что ранее холодные ОП стали горячее других, то регулир необходимо делать в обратном порядке. Результатом "регулировки на глаз" должно быть равномерный нагрев всех ОП. Если их темп недостаточна, а это вызвано увеличением гидр сопротивления СО и как следствие снижение расхода на ввод, то необх увеличить диаметр сопла гидроэлеватора или ограничительной шайбы в ИТП.
Если указанные действия Вам покажутся сложными, то пригласите спеца, и проследите исполнение им последовательности действий и результатов.
Flowet
Цитата(KGP1 @ 10.10.2014, 15:33) *
На первом рис. на ОП вверху слева имеется кран Маевского. Он предназначен для стравливания воздуха из ОП. Откручивая его только не полностью проверяют наличие воздуха и спускают его через отверстие в нем.
На относительно горячих внизу ОП(батареях) слегка прикрывают кран. Он прикрыт на рис.2. На холодных ОП полностью его открывают. Через 1/2 часа проверяют прогрев всех ОП в т.ч. ранее холодных. И еще более прикрывают горячие ОП. Если окажется, что ранее холодные ОП стали горячее других, то регулир необходимо делать в обратном порядке. Результатом "регулировки на глаз" должно быть равномерный нагрев всех ОП.


Эта часть понятна - спасибо большое, будем пробовать!

Цитата(KGP1 @ 10.10.2014, 15:33) *
Если их темп недостаточна, а это вызвано увеличением гидр сопротивления СО и как следствие снижение расхода на ввод, то необх увеличить диаметр сопла гидроэлеватора или ограничительной шайбы в ИТП.


С этой частью сложнее. ИТП - это индивидуальный тепловой пункт? В доме централизованное отопление от городской котельной - в ней тоже может быть проблема??
KGP1
Цитата(Flowet @ 10.10.2014, 13:02) *
С этой частью сложнее. ИТП - это индивидуальный тепловой пункт? В доме централизованное отопление от городской котельной - в ней тоже может быть проблема??

ИТП - это индивидуальный тепловой пункт. У Вас это скорее всего ЦТП, поскольку к нему присоединены 3 потребителя. В гидравлике котельной и т/сети могут быть проблемы. Но здесь необходимо помнить. После указанных регулировок гидр сопротивление СО увеличилось, а следовательно расход на ввод снизился. Но при этом также возможно его перераспределение другим потребителям присоединенным к данному вводу. Здесь так же необходимо сбалансировать нагрузки путем установки шайб на отводы к другим потребителям, что бы Тобратки от них были одинаковы. И только после этого увеличить расход до прежнего на ввод, путем увеличения шайбы или сопла гидроэлеватора. Такие действия не ухудшат режим отпуска теплоносителя котельной.
es-v
А до переделки проблемы были?. Как вариант установить отсечные краны к соседу и в направлении толстой трубы) и поджать их. Теплоноситель где то крутится по кольцам с меньшим сопротивлением. Может еще при пайке трубы (разводящей) перегрели и появились спайки труб, т.е. брак монтажа. У Вас налицо "отсутствие" обратки - приходится сливать.
Flowet
Цитата(es-v @ 13.10.2014, 12:03) *
А до переделки проблемы были?. Как вариант установить отсечные краны к соседу и в направлении толстой трубы) и поджать их. Теплоноситель где то крутится по кольцам с меньшим сопротивлением. Может еще при пайке трубы (разводящей) перегрели и появились спайки труб, т.е. брак монтажа. У Вас налицо "отсутствие" обратки - приходится сливать.


До переделки все работало. Когда котельная добавляет тепло - эти крайние батареи нагреваются, но все-равно остаются холоднее остальных.
es-v
Цитата(Flowet @ 13.10.2014, 13:36) *
До переделки все работало. Когда котельная добавляет тепло - эти крайние батареи нагреваются, но все-равно остаются холоднее остальных.

Тогда только регулировка поможет. Если до работало то и после заработает. Надо только отрегулировать. Косяков в схеме не видно, схема вполне рабочая.
es-v
Цитата(Flowet @ 13.10.2014, 13:36) *
До переделки все работало. Когда котельная добавляет тепло - эти крайние батареи нагреваются, но все-равно остаются холоднее остальных.

смотрю первые радиаторы уже поджали, пробуйте в том же духе дальше. Закройте вообще их на время и посмотрите доходит в концевые батареи вообще вода или нет
Flowet
Цитата(es-v @ 13.10.2014, 15:14) *
смотрю первые радиаторы уже поджали, пробуйте в том же духе дальше. Закройте вообще их на время и посмотрите доходит в концевые батареи вообще вода или нет


Попробовали одну теплую батарею перекрыть полностью - сразу пришло тепло в две холодные!
Будем крутить и регулировать дальше.

Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь в очень стратегическом вопросе!