babbda
На мастер-классе недавно слышал идею о том, чтобы из ИТП вытяжку выбрасывать в подземный паркинг (они часто смежны), как в дополнение к отоплению паркинга. Сейчас разрабатываю жилой дом без подземного паркинга, техподполье отапливать не буду (только насосную и помещение хранения люм.ламп). Что думаете по поводу выброса воздуха из ИТП в подвал? Чтоб тепло все же не на улицу выбрасывать, а в подвале потеплее было со всеми вытекающими плюсами?
инж323
не всё вытекающее плюсы.
ВАм там конденсата мало будет?
ivan-l-ing
В обл экспертизе заставили на крышу тянуть правда там был просто подвал без паркинга
ИОВ
Цитата(babbda @ 4.10.2014, 10:19) *
На мастер-классе недавно слышал идею о том, чтобы из ИТП вытяжку выбрасывать в подземный паркинг (они часто смежны), как в дополнение к отоплению паркинга.

Очень сомнительное решение. Мало, того, что придётся устанавливать НО противопожарный клапан в стене ИТП (удорожание), как будете вентилировать ИТП при пожаре в паркинге? Вытяжку ИТП придётся отключать, а ИТП продолжает функционировать, обслуживать надземную часть здания (другой пожарный отсек).
Цитата(babbda @ 4.10.2014, 10:19) *
Сейчас разрабатываю жилой дом без подземного паркинга, техподполье отапливать не буду (только насосную и помещение хранения люм.ламп). Что думаете по поводу выброса воздуха из ИТП в подвал? Чтоб тепло все же не на улицу выбрасывать, а в подвале потеплее было со всеми вытекающими плюсами?

СП 41-101-95
2.3 При выборе материалов для строительных конструкций тепловых пунктов следует принимать влажный режим помещения согласно СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.).
2.4 Для защиты строительных конструкций от коррозии должны применяться антикоррозионные материалы в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

И зачем Вам эта головная боль во всём подвале? Кроме того, прикиньте, на сколько градусов (или даже десятых градуса) вытяжка из ИТП поднимет т-ру в подвале?
Кстати, а зачем отапливаете помещение хранения ЛЛ? Есть "Типовая Инструкция по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп", там только указания по вентиляции, по отоплению, нет.
ivan-l-ing
Цитата(ИОВ @ 5.10.2014, 0:02) *
как будете вентилировать ИТП при пожаре в паркинге? Вытяжку ИТП придётся отключать, а ИТП
продолжает функционировать, обслуживать надземную часть здания (другой пожарный отсек).

Вы это серьезно?
ИОВ
Цитата(ivan-l-ing @ 5.10.2014, 0:29) *
Вы это серьезно?

Вполне. Температура в ИТП нормируется для нормальной эксплуатации оборудования и автоматики в помещении ИТП. При пожаре в любой части здания отключение от теплосети всего здания, а также внутренних систем отопления нормами не предусматривается.
ivan-l-ing
Любой свежий итп на контроллере с насосом циркуляции как думаешь какой сигнал на него приходит?
"Температура в ИТП нормируется для нормальной эксплуатации оборудования и автоматики в помещении ИТП."
Ты эту пургу ща для чего написал?
Или ты хочешь сказать, что любой кто разрабатывает итп проводит расчет на теплоизбытки с поверхности изоляции с учетом теплопотерь?
Смею тебя заверить как один из разработчиков разделов тм и атм итп что этой фигней не занимаются.
keaton
Если в подвале положительная температура и ИТП меньше 0,7 МВт, то можно поставить дверь из металлической сетки и вентиляцию предусматривать вообще.