Цитата(babbda @ 4.10.2014, 10:19)

На мастер-классе недавно слышал идею о том, чтобы из ИТП вытяжку выбрасывать в подземный паркинг (они часто смежны), как в дополнение к отоплению паркинга.
Очень сомнительное решение. Мало, того, что придётся устанавливать НО противопожарный клапан в стене ИТП (удорожание), как будете вентилировать ИТП при пожаре в паркинге? Вытяжку ИТП придётся отключать, а ИТП продолжает функционировать, обслуживать надземную часть здания (другой пожарный отсек).
Цитата(babbda @ 4.10.2014, 10:19)

Сейчас разрабатываю жилой дом без подземного паркинга, техподполье отапливать не буду (только насосную и помещение хранения люм.ламп). Что думаете по поводу выброса воздуха из ИТП в подвал? Чтоб тепло все же не на улицу выбрасывать, а в подвале потеплее было со всеми вытекающими плюсами?
СП 41-101-95
2.3 При выборе материалов для строительных конструкций тепловых пунктов следует принимать влажный режим помещения согласно СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.).
2.4 Для защиты строительных конструкций от коррозии должны применяться антикоррозионные материалы в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
И зачем Вам эта головная боль во всём подвале? Кроме того, прикиньте, на сколько градусов (или даже десятых градуса) вытяжка из ИТП поднимет т-ру в подвале?
Кстати, а зачем отапливаете помещение хранения ЛЛ? Есть "Типовая Инструкция по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп", там только указания по вентиляции, по отоплению, нет.