Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение в коттеджном поселке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Alexandr2014
Здравствуйте, уважаемые проектировщики!

У меня к вам вопрос, как к специалистам. Сам я не занимаюсь проектированием, работаю в смежной области.

Сейчас развелось множество коттеджных поселков, в которых предусмотрены собственные системы хозяйственно-питеьвого водоснабжения. Как правило - это общий водопровод, запитанный от артезианской скважины.

Меня интересует вопрос, каким образом в таком среднестатистическом поселке на 100-200 домов должна быть организована система пожаротушения в соответствие с существующими нормами? И вообще, должна ли быть разработана проектная документация на эту систему и должна ли проектная документация проходить гос. экспертизу?

Касательно самого вида системы наружного пожаротушения тоже есть несколько вопросов.
Должны ли быть организованы пожарные водоемы в коттеджном поселке? Или должен быть предусмотрен пожарный трубопровод? И каким образом рассчитывается расход из такого трубопровода при пожаре? И оценивает ли государственная экспертиза такой не маловажный момент, как - способна ли существующая водозаборная скважина обеспечить необходимый расход воды при пожаротушении?

Буду благодарен за ответ.

batrysh
СП 8.13130.2009
Alexandr2014
Если я правильно понял, то по самому минимуму (населенный пункт до 1 тыс. жителей) - источник наружного пожаротушения должен обеспечивать расход 5 л/с при продолжительности пожара 3 часа.

Итого, мы имеем, что водозаборная скважина/скважины должны обеспечивать дебит не менее 5 л/с (18 м3/час). Интересно, что коттеджные поселки скважин с такой производительностью обычно не имеют...

Либо у нас должен быть организован пожарный водоем емкостью не менее 54 м3.
batrysh
Не забудьте п.5.12
Водяной
скважина (раб+рез), два резервуара (хоз-противопожарных), насосная с двумя группами (хоз-питьё+пожар), закрытая сеть с гидрантами
возможен вариант с прудом, но, если он не проточный, то проблем с ним куча. к тому же, радиус действия у водоёма 150м (ну, или 200 при наличии автонасосов).
в деревнях раньше делали такие схемы, сейчас они отходят. видимо, при развитии территории, добавлять пруды не так перспективно))
Serg Ivanov
Цитата(Alexandr2014 @ 5.10.2014, 22:24) *
Если я правильно понял, то по самому минимуму (населенный пункт до 1 тыс. жителей) - источник наружного пожаротушения должен обеспечивать расход 5 л/с при продолжительности пожара 3 часа.

Итого, мы имеем, что водозаборная скважина/скважины должны обеспечивать дебит не менее 5 л/с (18 м3/час). Интересно, что коттеджные поселки скважин с такой производительностью обычно не имеют...

Либо у нас должен быть организован пожарный водоем емкостью не менее 54 м3.

Есть третий вариант:
водонапорная башня Рожновского на 50м3 и гидранты на кольцевой (тупики до 200м) сети диаметром не менее 75мм. Ну и с учётом пп.9.10.
Конечно надо выбирать по местным условиям - но у нас получается самый выгодный вариант. И самый надёжный по подаче воды в любом случае.
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2014, 12:20) *
Есть третий вариант:
водонапорная башня Рожновского на 50м3 и гидранты на кольцевой (тупики до 200м) сети диаметром не менее 75мм. Ну и с учётом пп.9.10.
Конечно надо выбирать по местным условиям - но у нас получается самый выгодный вариант. И самый надёжный по подаче воды в любом случае.

башня Рожновского не вписывается в СП8
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 7.10.2014, 12:08) *
башня Рожновского не вписывается в СП8

Каким местом она не вписывается?
Цитата
9.5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.
Примечание - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3.

более того - в отличие от резервуаров/водоёмов башня может быть одна. Естественно её надо размещать так, чтобы на самом дальнем высоко расположенном гидранте при пожаре было 10 м напора. И не нужно электроснабжение насосов по 1 категории - вода на пожар идёт под гидростатическим напором из башни.
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2014, 10:06) *
Каким местом она не вписывается?

более того - в отличие от резервуаров/водоёмов башня может быть одна. Естественно её надо размещать так, чтобы на самом дальнем высоко расположенном гидранте при пожаре было 10 м напора. И не нужно электроснабжение насосов по 1 категории - вода на пожар идёт под гидростатическим напором из башни.

9.5. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.
Примечание - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3
9.7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.
Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

этим и не вписывается...если скважина не даёт нужного расхода, то башня должна содержать полный объём на пожаротушение, а не как не 10 минут...10 минут закончатся, а тушить надо...
и кто сказал, что башня может быть одна? чем это объём в башне полный противопожарный отличается от резервуарного? башня так же должна отключатся на обслуживание и ремонты...
далее....а как можно обеспечить в башне Рожновского неприкосновенный противопожарный запас? а никак, её конструкция не предназначена для этого, такие башни, с противопожарным запасом, делаются по другим типовым проектам...башня Рожновского разработана как эконом класс для малых населённых пуктов с прудами (деревень и ферм)...10 минут необходимо для тушения из патрубков в колодцах до прибытия пожарного подразделения в течении 10 минут...потом пожарные разворачивают систему рукавов и тушат из пруда или водоёма
сейчас куча заказов идёт по реконструкциям систем водоснабжения уже развившихся посёлков, где площадь застройки увеличилась в десятки раз (особенно московская область) и система с башней Рожновского уже нет места...
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 8.10.2014, 12:02) *
этим и не вписывается...если скважина не даёт нужного расхода, то башня должна содержать полный объём на пожаротушение,
и кто сказал, что башня может быть одна?

1. Естественно полный - на три часа, это 54м3
2. СНиП сказал. Или кто сказал, что две?
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2014, 17:31) *
1. Естественно полный - на три часа, это 54м3
2. СНиП сказал. Или кто сказал, что две?

В СНиПе чётко написано - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3

если Вы уж к словам придираетесь, то извольте))) докажите, что здесь написано про одну башню...и где написано про одну
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 8.10.2014, 18:31) *
если Вы уж к словам придираетесь, то извольте))) докажите, что здесь написано про одну башню...и где написано про одну

Ну так и считайте по п.9.3 на здоровье. И не забудьте про объём воды в стволе башни. wink.gif
С какой стати надо доказывать то, что делается уже 30 лет? Доказывайте, что нужно две башни, три, пять. Где это написано? smile.gif Написано про резервуары и водоёмы - остальное Ваша фантазия и вольная трактовка.
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 9.10.2014, 9:02) *
Ну так и считайте по п.9.3 на здоровье. И не забудьте про объём воды в стволе башни. wink.gif
С какой стати надо доказывать то, что делается уже 30 лет? Доказывайте, что нужно две башни, три, пять. Где это написано? smile.gif Написано про резервуары и водоёмы - остальное Ваша фантазия и вольная трактовка.

кому доказывать? у нас режут такие проекты...что тут доказывать
Водяной
Цитата(Водяной @ 9.10.2014, 10:45) *
кому доказывать? у нас режут такие проекты...что тут доказывать

Журба Водоснабжение книга 1 - стр.57-58 Хорошо показаны схемы развития малых населённых пунктов...Переход с башни Рожновского и пожаротушения из пруда к следующему этапу развития - резервуары и насосная

вот переход с первого этапа на второй всегда головная боль и затраты...и всегда из-за этого брехня потому, что администрации поселковые в ужас впадают при озвучивании данного вопроса...это же деньги для них прежде всего
vod30
Также проектируем котеджный поселок. Расход на пожар те же 54 куба. Встал вопрос. Можно ли применять пластиковые резервуары 2 по 30 кубов или 3 по 20 м3. И где они есть в Московской области?
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 19.12.2014, 12:34) *
Также проектируем котеджный поселок. Расход на пожар те же 54 куба. Встал вопрос. Можно ли применять пластиковые резервуары 2 по 30 кубов или 3 по 20 м3. И где они есть в Московской области?

2 по 30 можно. 3 по 20 - нельзя.
vod30
Цитата(Serg Ivanov @ 19.12.2014, 16:30) *
2 по 30 можно. 3 по 20 - нельзя.


Спасибо. недоглядел 50% в одном резервуаре.
Как говорится. "А слона я то и не заметил"
А как насчет пластиковых резервуаров в земле? Запреты, пожелания пожарников, экспертизы и т.д.?
Пока что нашел только вот такое
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 19.12.2014, 17:22) *
А как насчет пластиковых резервуаров в земле? Запреты, пожелания пожарников, экспертизы и т.д.?

Да нормально в земле. Забор воды через горловину обеспечьте. Не было пока запретов.
yfray
Подскажите если устроить пожарные водоемы (с насосной станцией) на территории предприятия. Расход 20,0 л/с. запас 216 м3. Отдельный противопожарный водопровод В2.

Кто сталкивался с такими решениями. Какие могут быть препятствия от экспертизы и др. органов власти?

Fatik
Цитата(yfray @ 18.5.2015, 17:34) *
Подскажите если устроить пожарные водоемы (с насосной станцией) на территории предприятия
Кто сталкивался с такими решениями. Какие могут быть препятствия от экспертизы и др. органов власти?

Резервуары. тогда вообще никаких.
yfray
Да, по резервуарам понятно, известно. А вот с прудами как? стоит ли заморачиваться?
Fatik
Цитата(yfray @ 19.5.2015, 16:53) *
Да, по резервуарам понятно, известно. А вот с прудами как? стоит ли заморачиваться?

Я бы не стал. Уходу больше за ними. плюс объем определяется с учетом льдообразования...
yfray
Подскажите где посмотреть толщину льда? Есть какие справочники?
Serg Ivanov
Цитата(yfray @ 27.5.2015, 11:28) *
Подскажите где посмотреть толщину льда? Есть какие справочники?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63302
или запрос в Гидромет местный по данным многолетних наблюдений. А потом у Вас возникнет вопрос с какой обеспеченностью брать эту толщину. . Лучше не связываться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.