Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опрессовка чугунного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
gabiden
При опрессовке водой нового чугунного котла BAXI SLIM 620IN (вместе с трубами до коллектора, без системы) дал давление 3 бар. За 12 часов давление упал до 2 бар. Никаких утечек не обнаружил. Кто может обяснить.
Karrimdra
Цитата(gabiden @ 6.10.2014, 7:58) *
При опрессовке водой нового чугунного котла BAXI SLIM 620IN (вместе с трубами до коллектора, без системы) дал давление 3 бар. За 12 часов давление упал до 2 бар. Никаких утечек не обнаружил. Кто может обяснить.


Чтото какимто вы совсем маленьким давлением пресуете и какоето большое падение.

Там чаем в котле воздушника какого нет?

И ещё вариант, если горячей водой заправляли, а за 12 часов она остыла, и утечек не будет.
Машинист
Цитата(gabiden @ 6.10.2014, 7:58) *
При опрессовке водой нового чугунного котла BAXI SLIM 620IN (вместе с трубами до коллектора, без системы) дал давление 3 бар. За 12 часов давление упал до 2 бар. Никаких утечек не обнаружил. Кто может обяснить.

Температура изменялась ?
gabiden
3 Бар это предварительно, для определения трещин в чугуне, возможной при транспортировке. Заливал холодной водопроводной водой +20 С. Воздушника в котле не видел.
Схема такая: коллектор из пластиковых тройников (на нем установлена группа безопасности) – далее пл.труба 50мм (длина 4 метра) – котел. На выходе котла кран закрыть. Воздух выведен через ГБ.
gabiden
Температура не изменялась, котел ещё не запустил. Может быть воздух недоконца выведен? Бывает падение давления, если в системе воздух?
tiptop
Цитата(gabiden @ 6.10.2014, 9:18) *
пл.труба 50мм (длина 4 метра)


Может быть, она растянулась? huh.gif
gabiden
Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 12:28) *
Может быть, она растянулась? huh.gif


Не знаю. Сейчас я на работе, вечером посмотрю на сколько упало.
KYV86
Если в системе воздух, то падение давления минимальное, воздух будет компенсировать. В вашем случае проверьте спускники и запорную арматуру, возможно где то пропускает. Деформация пластиковых труб тоже возможна. Лучшее решение для опрессовки котла - убрать из испытаний все трубопроводы по максимуму. Т.е. испытывать один котел (без коллектора, насосов и т.п.) в пределах входной и выходной запорной арматуры.
tiptop
Цитата(KYV86 @ 7.10.2014, 14:27) *
Если в системе воздух


...То он может выходить "потихоньку". rolleyes.gif
Лыткин
Цитата(gabiden @ 6.10.2014, 12:05) *
Температура не изменялась, котел ещё не запустил. Может быть воздух недоконца выведен? Бывает падение давления, если в системе воздух?

Водой определяют течи, т.к. вода несжимаема, снял давление и сразу "ноль". Водой проверяют прочность, а плотность - воздухом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.