Добрый день, специалисты. Поясните новичку. Досталась в пользование приточная вентиляция. Никак не могу добиться от нее выхода на уставку - все время какие-то качели от края до края.
Вобщем есть параметры для настройки:
1) Уставка - 21 гр.
2) Дискрета - 3% (процент открытия клапана калорифера как я понимаю)
3) Время опроса клапана - 5 мин.
Доступны для наблюдения значения температур: наружняя температура, температура обратного теплоносителя и температура в канале.
При текущих настройках температура в канале (и соответственно обратки) сначала ползет вверх до 37-43 градусов, потом начинает падать до 14-17 градусов. При увеличении времени опроса или увеличении дискреты - качели как правило ускоряются. При дискрете 2% и времени опроса 30 сек - температура растет и падает за 10-12 минут, при условии что снаружи около 0.
При достижении уставки клапан перестает двигаться. После перехода Т1 или Т2 - возобновляет движение. В программе контроллера удалось посмотреть что дискрета параметр изменяемый: при отклонении от уставки в пределах 1 градуса - D=D/2, при отклонении на 1-5 градусов D=D, при оклонении больше 5 - D=D*2.
Логически вроде все правильно. Как победить эти качели?
P.S. - Клапан трехпозиционный ARA-663, контроллер OMRON.