Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крышные кондиционеры(руфтопы)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Dio_Rock
Добрый день. Стал разбираться с конструкцией руфтопов и почувствовал себя полным лузером. Раньше считал, что руфтопы содержат 2 вентилятора, приточный и вытяжной, соответственно есть 2 входа воздуха: рециркуляция, свежий воздух и 2 выхода: подача и выброс вытяжки.
Сейчас смотрю конструкции некоторых руфтопов (daikin, kentatsu) или даже хотя бы принципиальную схему работы: http://www.split-sistema.net/index1.php?productID=852.

2 входа(рециркуляция + свежий воздух) и 1 выход(подача). Таким образом получается, что для вентиляции обслуживаемого помещения необходимо либо предусматривать дополнительно вытяжку, либо оставлять положительный дисбаланс с учетом того, что воздух будет выдавливаться из помещения через различные неплотности. Положительный дисбаланс для кондиционируемых помещений часто применяется, вопрос в цифрах: если доля свежего воздуха не более 10%, то может прокатит, а если 30-40%?
Skaramush
А если 30-40 то добавляете в конструкцию раму с вытяжными вентиляторами (есть, как опция у подавляющего большинства) или ставите вытяжной вентилятор на требуемую производительность.

Проблема, собственно, в чём заключается?
Dio_Rock
Если есть возможность заложить вытяжной вентилятор в руфтоп.....то пожалуй никаких проблем.
Простите за кипиш, нужно было срочно уточнить у кого-нибудь этот момент.
Получил проект на рассмотрение(тендер), в принципиальной схеме вентиляции и кондиционирования торгового зала были показаны руфтопы только с одним вентилятором. Хотя опцию с вытяжным могли заложить при подборе, но это нигде не указано. Руфтопы Lennox FHM150
Dio_Rock
У руфтопов Lennox также обнаружил решение с гравитационным(инерционным) клапаном. Неплохо, но не подходит для большого кол-ва наружного воздуха(будет избыточное давление в помещении)
jota
Цитата(Dio_Rock @ 31.10.2014, 8:26) *
Хотя опцию с вытяжным могли заложить при подборе, но это нигде не указано. Руфтопы Lennox FHM150

Руфтоп это просто типоряд: крышная установка. Вы рассматриваете кондиционер. Его задача довести воздух до "кондиции", а не вентиляция. Поэтому кондиционеры это рециркуляция или прямоток. Хотите вентиляцию, подбирайте приточно-вытяжную венткамеру с охлаждением (нагревом) воздуха, увлажнением если надо, и рекуперацией.
Dio_Rock
Для венткамеры места нет и не будет, только кровля. Если кондиционер способен обеспечить подачу свежего воздуха и выброс вытяжки, то почему бы не использовать такое решение? Есть конечно минусы в такой системе(по сравнению с отдельной ПВУ), например коробит то, что в теплый период подаваемый воздух будет охлажденный, а в холодный период он может быть нагретым, поскольку этими руфтопами осуществляется еще и воздушное отопление. В таких случаях встречал решения с переменными диффузорами, которые обычно не устраивают по стоимости, да и все-таки схема воздухораспределения уже несколько иная, возможны застойные зоны и т.д.
jota
Цитата(Dio_Rock @ 5.11.2014, 9:00) *
Для венткамеры места нет и не будет, только кровля.

Руфтоп - это и есть крышная установка: или чистый кондиционер, или пву с модулями охлаждения/отопления. ПВУ тоже можно назвать кондиционером, если есть функции.....
hladonet
Устанавливали достаточно много крышных кондиционеров, как тепловых насосов (Acson/McQuay), так и с газовой горелкой (Ruud/Rheem). Подмес свежего воздуха до 30% от общего объема, вытяжку всегда делали отдельной системой. Были случаи устанавливали руфтоп Макквей на 100% приток, нельзя так, но работает несколько лет.
Dio_Rock
Цитата(jota @ 5.11.2014, 14:37) *
Руфтоп - это и есть крышная установка: или чистый кондиционер, или пву с модулями охлаждения/отопления. ПВУ тоже можно назвать кондиционером, если есть функции.....

В моем понимании(могу заблуждаться) основное так сказать смысловое отличие ПВУ от кондиционера заключается в том, что основная задача ПВУ - поддержание допустимых параметров внутр. воздуха, прежде всего газового состава(свежести воздуха), а также заданных параметров приточного воздуха(температуры или влажности) по датчикам, расположенным в приточном канале. Иногда просто ПВУ с охладителем и увлажнителем называют центральным кондиционером, что на мой взгляд не совсем верно. Основная задача кондиционера - поддержание оптимальных параметров внутр. воздуха по датчикам расположенным в помещении. ПВУ по-умолчанию(в классическом понимании) это агрегат, работающий на 100% прямоток, а кондиционер на 100% рециркуляции.

Руфтопы, о которых мы говорим с этой точки зрения являются кондиционерами с дополнительной функцией....вентиляцией.

Цитата(hladonet @ 5.11.2014, 14:46) *
вытяжку всегда делали отдельной системой.

Интересно, почему делали именно так?
Skaramush
Цитата(Dio_Rock @ 5.11.2014, 13:39) *
В моем понимании(могу заблуждаться) ................. кондиционер на 100% рециркуляции.





Извините, определитесь с терминологией и понятийным аппаратом. В первую очередь, что есть "кондиционирование". Вы написали, извините ещё раз, безграмотность полнейшую.




По сабжу. Сейчас, в силу обстоятельств, плотно имею отношения с "Lennox"ами, так вот, названная Вами модель не только имеет в опциях вытяжную раму с вентиляторами, но и навесную секцию с роторным рекуператором и может работать на 100% "прямотоке". То есть, как (с Вашей точки зрения) "полноценная ПВУ".

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.