Цитата(tiptop @ 3.11.2014, 13:03) 

Спаси бог,  я это и не предлагаю!  
 Располагаемый напор - полметра?
У отопительных приборов будут стоять балансировочные клапаны?
У приборов будут стоять регулир. клапаны RA-N Данфосса
Короче, делалось это в magicadе. И вот, если зайти в свойства объектов трубы подающей к коллектору от тепл.пункта там есть значение Рполн = 10,5 кПа. Так вот вопрос-то есть, для того, чтобы теплоноситель дошел до всех радиаторов необходимо обеспечить этот вот напор в 10.5 кПа? Кто работает в магикаде скажите, если поняли о чем я