Цитата(shadow @ 11.11.2014, 9:23)

До 360 кВт в любом случае не котельная, а теплогенераторная, которая проектируется в соотвествии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Количество и единичная мощность котлов выбирается исходя из диапазона нагрузок, чтобы обеспечить стабильную работу котлов во всех режимах. Почему именно два твердотопливных, а не три или четыре?
проблема в том, что в этом помещении уже стоит 1 твердотопливный котел на 190 кВт, если поставить 2-ой то это уже 380 , и тогда на эту на твердотопливную котельную совсем другие требования по размеру помещения, освещенности и кол-ву работающих
Цитата(Vik @ 11.11.2014, 9:40)

Схема простая, как угол дома:
бак аккумулятор (по любому нужен для твердотопливных), но работает в режиме гидравлической стрелки.
Автоматика упрощается. Все насосы - в своем режиме. Котлы могут работать в любом варианте.
Тока не забудьте, что твердотопливные как правило рассчитаны на открытую систему отопления, т.е. не более 2 бар.
Так что следите за давлением в системе.
бак-аккумулятор к сожалению ставить не где, с-ма будет закрытая. В паспорте котлов раб. давление 0,35 МПа и 0,3МПа