Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема обвязки двух твердотопливных и двух газовых котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
musich_
Очень срочно нужна схема обвязки двух твердотопливных (по 100 квт) и двух газовых котлов работающих в одной системе, предполагается, что работа котлов будет такова: в межсезонье работают два газовых котла, в сильные морозы будут работать два твердотопливных, совместной работы четырех котлов не будет. В интернете куча мусора и очень сложно найти нужную схему. Заранее благодарю всех откликнувшихся
Shiling
Так Вам не схему обвязки надо а схему котельной.
musich_
в данном случае зак хочет уйти от понятия "котельная" поставив 4 котла в разных помещениях
shadow
До 360 кВт в любом случае не котельная, а теплогенераторная, которая проектируется в соотвествии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Количество и единичная мощность котлов выбирается исходя из диапазона нагрузок, чтобы обеспечить стабильную работу котлов во всех режимах. Почему именно два твердотопливных, а не три или четыре?
Vik
Схема простая, как угол дома:
бак аккумулятор (по любому нужен для твердотопливных), но работает в режиме гидравлической стрелки.
Автоматика упрощается. Все насосы - в своем режиме. Котлы могут работать в любом варианте.
Тока не забудьте, что твердотопливные как правило рассчитаны на открытую систему отопления, т.е. не более 2 бар.
Так что следите за давлением в системе.
musich_
Вобщем все поменялось вместо двух твердотопливных решили ставить один, прикладываю схемку, очень прошу покритикуйте. Поскольку у меня много вопросов, а спросить не у кого. Предполагается, что будут работать два газовых котла, либо 1 твердотопливный совместной работы не будет. Правильно ли я делаю? Или есть ошибка в корне
musich_
Цитата(shadow @ 11.11.2014, 9:23) *
До 360 кВт в любом случае не котельная, а теплогенераторная, которая проектируется в соотвествии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Количество и единичная мощность котлов выбирается исходя из диапазона нагрузок, чтобы обеспечить стабильную работу котлов во всех режимах. Почему именно два твердотопливных, а не три или четыре?

проблема в том, что в этом помещении уже стоит 1 твердотопливный котел на 190 кВт, если поставить 2-ой то это уже 380 , и тогда на эту на твердотопливную котельную совсем другие требования по размеру помещения, освещенности и кол-ву работающих
Цитата(Vik @ 11.11.2014, 9:40) *
Схема простая, как угол дома:
бак аккумулятор (по любому нужен для твердотопливных), но работает в режиме гидравлической стрелки.
Автоматика упрощается. Все насосы - в своем режиме. Котлы могут работать в любом варианте.
Тока не забудьте, что твердотопливные как правило рассчитаны на открытую систему отопления, т.е. не более 2 бар.
Так что следите за давлением в системе.

бак-аккумулятор к сожалению ставить не где, с-ма будет закрытая. В паспорте котлов раб. давление 0,35 МПа и 0,3МПа