shooma4
Всем добрый день!

Есть вопрос по выбору производительности очистных сооружений ливневого стока.

Для объекта принята схема очистки с аккумулирующим резервуаром.
По расчету объем дождевого стока, отводимого на очистные сооружения,
больше максимального суточного объема талых вод (7200 м3 против 6500 м3),
соответственно резервуар принят объемом 7200 м3
Время очистки принято - 50 ч. Отсюда производительность ОС - 40 л/с.

Вроде бы все правильно, но меня немного смущает ситуация которая обрузется при очистке талого стока.
В пункте 7.4.2 "рекомендаций ВОДГЕО" указана величина периода переработки максимального суточного объема талых вод
не менее 14 ч. Допустим в моем случае будет 24 ч.
Тогда при максимальном объеме 6500 м3 производительность ОС должна составлять 271 л/с.
Если производительность ОС будет 40 л/с, то на очистку потребуется двое суток.
Т.е. за сутки через очистные пройдет 3250 м3. Соответственно резервуар сможет принять только W=7200-3250=3950 м3.
А это меньше максимального суточного объема талых вод.

В итоге получается, что нужно увеличивать производительность ОС?
miter
Ну как резервуар вы выбираете по максимальному суточному притоку, так и очистные выбираете по максимальной производительности.
Только как у вас получилось 271 л/с? Забыли на 3,6 поделить при переводе в л/с из м3/ч?
freese
Цитата
Если производительность ОС будет 40 л/с, то на очистку потребуется двое суток.

и что тут такого? по тем же рекомендациям можете хоть трое суток делать.
Цитата
Т.е. за сутки через очистные пройдет 3250 м3. Соответственно резервуар сможет принять только W=7200-3250=3950 м3.

непонятно зачем из объема резервуара вы отнимаете объем очистки за сутки, и что у вас в итоге получается? вы же чистите двое суток
shooma4
Код
Забыли на 3,6 поделить при переводе в л/с из м3/ч?


Ваша правда. 75 л/с

Предположим стоят очистные на 40 л/с и р-р 7200 м3.
Приходит талый сток объемом 6500 м3. За сутки ОС пропустят 3456 м3. 3744 м3 останутся в р-ре.
Предполагаем что снег тает и на второй день тоже. Значит еще 6500 м3 стоков надо аккумулировать.
А в резервуаре только 7200-3744=3456 м3 свободного пространства.

Может быть здесь я дую на воду и на второй день снеготаяния талый сток уже не будет максимальным?
freese
у очистных должна быть обводная линия
shooma4
То есть какую-то часть сбросить без очистки? Как-то не очень..
freese
Цитата(shooma4 @ 25.11.2014, 10:12) *
То есть какую-то часть сбросить без очистки? Как-то не очень..

но, допускается
сп 32.13330.2012
Цитата
4.19 Для обеспечения бесперебойности действия системы канализации следует
предусматривать следующ ие мероприятия:
...
дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на
параллельных трубопроводах и т.п.;


p.s. в тех же рекомендациях ВОДГЕО, п.7.2 и далее
shooma4
Ясно. Значит или обводную или уборку снега увеличивать.
Rusty
Я не знаю можно тут ссылки постить или нет, но если, что модераторы поправят. Для расчета ливневки, аккумулятора и подбора очистных есть удобный on-line калькулятор. Бесплатный, но требует регистрации - http://www.nsfr.ru/login/unauthorized/ZXF1...2luaXRpYWwvMQ== может кому поможет. историю подборов сохраняет в личном кабинете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.