Всем добрый день!
Есть вопрос по выбору производительности очистных сооружений ливневого стока.
Для объекта принята схема очистки с аккумулирующим резервуаром.
По расчету объем дождевого стока, отводимого на очистные сооружения,
больше максимального суточного объема талых вод (7200 м3 против 6500 м3),
соответственно резервуар принят объемом 7200 м3
Время очистки принято - 50 ч. Отсюда производительность ОС - 40 л/с.
Вроде бы все правильно, но меня немного смущает ситуация которая обрузется при очистке талого стока.
В пункте 7.4.2 "рекомендаций ВОДГЕО" указана величина периода переработки максимального суточного объема талых вод
не менее 14 ч. Допустим в моем случае будет 24 ч.
Тогда при максимальном объеме 6500 м3 производительность ОС должна составлять 271 л/с.
Если производительность ОС будет 40 л/с, то на очистку потребуется двое суток.
Т.е. за сутки через очистные пройдет 3250 м3. Соответственно резервуар сможет принять только W=7200-3250=3950 м3.
А это меньше максимального суточного объема талых вод.
В итоге получается, что нужно увеличивать производительность ОС?