Секционный жилой дом имеет несколько секций с высотой более 28 метров, а несколько секций менее 28 метров.
Проектировщики предусмотрели подачу наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов (лифты без тамбур-шлюзов) всех секций. Вопрос: правильно ли они сделали?
1. Вы назвали тему "незадымляемые ЛК", а вопрос задали по ШЛ. Что Вы имели в виду при наименовании темы?
2. Если это лифты с режимом "перевозка пожарных подразделений", то подпор в эти шахты необходим при любой высоте здания.
progress-nn
26.11.2014, 10:32
Не правильно написал название темы, лифты обычные (не для перевозки пожарных)
Если в секциях ниже 28 м ЛК обычные, то подпор в в шахты лифтов не требуется. Если в этих секциях предусмотрены незадымляемые ЛК, то нужен подпор в ШЛ