Лариса_Уральск
Здравствуйте.
Нужно выполнить расчёт пенного пожаротушения. В снипе поясняю что в гидравлическом расчёте системы необходимо учесть коэффициент кинематической вязкости. Поясните пожалуйста этот момент.
BTS
Цитата(Лариса_Уральск @ 1.12.2014, 11:15) *
Здравствуйте.
Нужно выполнить расчёт пенного пожаротушения. В снипе поясняю что в гидравлическом расчёте системы необходимо учесть коэффициент кинематической вязкости. Поясните пожалуйста этот момент.

Коэфициент кинематической вязкости нужно учитывать только при расчёте линии подачи концентрированного пенообразователя. Она расчитывается по формуле Дарси. Есть в гидравлических справочниках и в интернете. Вязкость пенообразователя указывается среди технических характеристик каждого пенообразователя.
FlintFD
В.3.14 СП5. В приближенных расчетах местные сопротивления (в том числе с учетом потерь в узле управления) принимают равными 20% сопротивления сети трубопроводов; в пенных АУП при концентрации пенообразователя до 10% вязкость раствора не учитывают.
Вторая часть пункта.
BTS
Цитата(FlintFD @ 1.12.2014, 19:44) *
В.3.14 СП5. В приближенных расчетах местные сопротивления (в том числе с учетом потерь в узле управления) принимают равными 20% сопротивления сети трубопроводов; в пенных АУП при концентрации пенообразователя до 10% вязкость раствора не учитывают.
Вторая часть пункта.


Упоминание пункта даёт основание пройтись по нему ещё раз. В пункте забыли указать различие между "приближёнными" и "точными" расчётами, где какой допустим/необходим, ну и что брать в случае "точных" вместо этих 20%. Поглядим, что будет в новой версии СП5.
В трубопроводе подачи пенообразователя насосом концентрация пенообразователя аж все 100%.
FlintFD
Думаю что везде где будет применено 20% и расчёт выполняется для целей чтоб посмотреть чего там такое может получится и есть приближённые расчёты.
О том и речь, что если до 10%, то учитывать не надо, более, вязкозть учитывать надо, тем более где концентрация 100%, но в общем случае это 2-5 метра трубопровода.
Лариса_Уральск
Цитата(FlintFD @ 2.12.2014, 4:34) *
Думаю что везде где будет применено 20% и расчёт выполняется для целей чтоб посмотреть чего там такое может получится и есть приближённые расчёты.
О том и речь, что если до 10%, то учитывать не надо, более, вязкозть учитывать надо, тем более где концентрация 100%, но в общем случае это 2-5 метра трубопровода.



В моём случае вязкость составляет14%, значит учитывать кинематическую вязкость надо?
BTS
Цитата(Лариса_Уральск @ 30.1.2015, 21:20) *
В моём случае вязкость составляет14%, значит учитывать кинематическую вязкость надо?

Речь-то о растворе с концентрацией не более 10% пенообразователя. А вязкость в % не измеряется.