yarikmag
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать про расчёт безрадиаторного отопления с тёплыми полами. Теплопотери расчитываются, как для обычного отопления , или методика другая уже будет? Особенно хочется узнать про потери через полы, как с ними быть?
VeNICK
Приветствую! Теплопотери определяете так же, как если бы проектировалось классическое отопление. Конструкции теряют тепло независимо от того, каким образом вы их отапливаете. После подсчета прикиньте величину теплопотерь на квадратный метр. При величине 65 Вт/м2 и менее скорее всего получится обойтись только теплым полом; от 65 до 100 Вт/м2 требуется более детальный просчет; при величине свыше 100 Вт/м2 предпочтительна комбинированная схема (ТП + радиаторы).
P.S. Величины эти конечно не догма, но для прикидочного расчета (стоит ли игра свеч) сгодятся.