Lika2005
13.12.2014, 14:52
Уважаемые профессионалы! Срочно нужна ваша помощь. Думаю для Вас это раз плюнуть Имеем частный коттеджиный посёлок на 9 коттеджей . В одном из них насосное оборудование. И из него вода уже идёт вдругие дома. Рассмотрим один дом. Одноэтажный, прокладка сетей в подвале. Нужно посчитать необходимый напор на этот дом на холодную и горячую. На дом дан общий расход 0.54л/с . В доме 7 санузлов одинаковых (ванна, туалет, раковина). Что бы посчитать потери напора по длине по формуле i× L по таблицам Шевелёва нужно распределить расход и определить диаметр. Как это делается( расход)? Идёт тупиковая линия и по ней ответвляются санузлы. Соответственно уменьшается диаметр. Как расход распределяется на участках?
batrysh