Arenda37
Подскажите плиз кто знаком с настройками biasi binova m297.24cm двух контурный подвесной котел. Есть проблема: отработал 1 год, начал выдавать ошибку 25, вызвал мастеров, определили поменять плату управления электронную, якобы не фиксирует настройки, - сгорела. Купил плату за треть цены котла))), поставил стабилизатор напряжения перед котлом так как напряжение в доме скачет и произвел неоднократно настройку схемы согласно требованиям инструкции,- котел переодически выключается с ошибкой Егор 25 что есть Блокировка из-за ненормального горения во время работы.
Неоднократные повторные настройки не увенчались успехом. В инструкции не понятно: Калибровка газового клапана:

Чтобы перейти к калибровке газового минимума, нажмите кнопку 1 (Рисунок 3.1). На дисплее появится символ S-L, чередующийся с параметром минималь- ной абсолютной мощности, и надпись "SET" (Рисунок 7.7).
• Увеличьте или уменьшите значение при помощи кнопки 4 или 5 (Рисунок 3.1). Подождите 3 минуты, пока давление газа стабилизируется, после чего считайте значение на газовом манометре.Помните, что при калибровке минимума нельзя вернуться к большему пропущенному значению .
• Чтобы сохранить значение, нажмите кнопку 2 (Рисунок 3.1) и удерживайте ее в течение 5 секунд.
• Нажмите кнопку 1 (Рисунок 3.1), чтобы проверить установленное максималь- ное значение и в случае необходимости измените его, выполнив описанную выше процедуру.


вопрос: почему минимум и максимум в инструкции показаны наоборот минимум - 88, а максимум 15?
Может калибровка быть неправильной?

http://www.biasi.su/products/nastennye-kot...f5852687bf.html
AZLYK
Инструкция - просто супер!!! 25 - "Ошибка горения". Точно, емко и непонятно. Этл плоды перевода с иностранного на наш могучий.

По проблеме:
- наиболее вероятная причина - скачет входное давление газа. Проверяется длительным наблюдением за подключенным к газопроводу манометром. Если скачки есть - поднять минимальную мощность с 15 до, скажем, 20 (это именно минимум т.к. цифра равна давлению газа в мм вод. ст), действуя по инструкции.
- если не помогло - проверить зазор между электродом контроля пламени и секцией горелки (д.б. 3-5 мм), а также сам электрод и провод от него до платы на предмет целостности изоляции.
- проверить подключение котла к электросети - "0" сети должен приходить на корпус котла.
- снять горелку, очистить секции от пыли.
- проверить стабильность работы вентилятора и прессостата тяги. Очистить трубки, идущие к прессостату от конденсата.

Удачи!