Жестовская Ольга
Заказчик просит изготовить пластинчатые шумоглушители на круглые вент каналы. Предложила поставить пластинчатые но укомплектовать переходами с прямоугольного на круглый канал. Или поставить обычные круглые. Клиент согласен на круглые, но просит обосновать такую возможность и подтвердить ее цифрами, снипами, гостами и проч. Нужна документация, по которой можно подтвердить такую возможность. Или информация, были в жизни прецеденты установки пластинчатых шумаков на круглые каналы через переходы. Заранее спасибо.

Skaramush
Вопрос не понятен. Глушители подбираются не по дизайну, а по расчёту.
Жестовская Ольга
Мы обычные производители воздуховодов. И я обычный менеджер, не отягченный массой знаний по данному вопросу ))) получаю заявку, набираю в программе нужные размеры и на выходе получаю счет. Клиент прислал запрос на изготовление пластинчатых шумоглушителей на вентиляторы Donaldson FQ-11-21 ф1000мм и вентиляторы ART-712 ф570, ф640. Клиент металлургический завод, не может сократить санитарно-защитную зону до ближайшей жилой застройки из-за превышения нормативных уровней шума при работе вентиляционного оборудования. Для решения проблемы хочет спроектировать, изготовить, поставить, смонтировать и установить пластинчатые шумоглушители. Я - звено, которое называется "изготовить и поставить" и это звено в курсе, что пластинчатые шумоглушители изготавливают только для прямоугольных каналов больших размеров. Нет таких как ф1000. Ни у нас нет, ни у гигантов вент.оборудования. Можно тупо отказать клиенту, но мне интересно решить его задачу.
Skaramush
Ставятся пластинчатые. В том числе ряд производителей имеют и "штатные" переходники. А так - можно изготовить типовой переход с круглого на квадратное/прямоугольное сечение и применить нужный шумоглушитель.

"Зайдите" на сайт, к примеру, к Trox. Там Вам будут и круглые диметра до метра, и круглые с сердечником, тоже до метра. И пластинчатые ЛЮБОГО рассчитанного размера. Плюс программа для подбора.
Жестовская Ольга
Спасибо! Очень помогли! Пошла на трокс )))
Wiz
Глушитель то вы тоже должны изготовить не абы какой (или же поставить по размеру присоединения к вентилятору) , а такой, который решит задачу по снижению избыточного уровня шума до допустимых величин в санитарной зоне.
Вы говорите, что вы в этом вопросе
Цитата
И я обычный менеджер, не отягченный массой знаний по данному вопросу

Значит вам нужно получить от заказчика в качестве тех. задания значения уровней звуковой мощности его вент и оборудования, допустимые уровни звуковой мощности в санитарной зоне. После этого только подобрать шумоглушитель с его характеристиками, который обеспечивает требуемые характеристики по шумоглушению.
Тогда вы сможете ему обосновать установку любого хоть с переходами, хоть без.
Надеюсь еще какие-нить характеристики шумоглушителей кроме их геометрических размеров вы знаете ?
Жестовская Ольга
И задания технические есть, и характеристики знаю. Правда мне по нынешней должности это не нужно, у нас основное производство - железо, которое менеджеры продают, так что мои знания в данной области не пригодятся.
Кстати, если Вы не в курсе, основная масса фирм, занимающихся производством "железа" для вентиляции, не требует от сотрудников умения рассчитывать технические характеристики глушителей, вентиляторов и проч. Это не наша задача.
И я, как продавец, повторюсь --- И я обычный менеджер, не отягченный массой знаний по данному вопросу --- не должна закапываться в дебри расчетов. Клиент прислал заявку не в ту фирму, я прост заинтересовалась ею и только. Нам и в Автокаде заявки присылают, думая, что мы сметчики, рассчитывая сэкономить на расчетах. Спасибо Skaramush - я перенаправлю клиента на производителя оборудования и все.