Здравствуйте!
Подскажите - какой смысл устанавливать сперва дроссель-клапан, а затем воздушный клапан с электроприводом в VAV системе приточной вентиляции? Ведь в принципе балансировка объема подаваемого воздуха возможна при помощи электропривода на воздушном клапане? Или я ошибаюсь? Можно ли отказаться от дроссель-клапана? По проекту планируется подача воздуха в четыре помещения.
shadow
Дроссель-клапаны нужны для балансировки сиситемы в режиме, когда все воздушные клапаны полностью открыты
polyakov.mo
А если ограничить открытие воздушного клапана? Делается элементарно...
s390
В результате принял решение ставить как дроссели, так и воздушные клапаны.
vsklokoch
Цитата(polyakov.mo @ 16.12.2014, 11:14) *
А если ограничить открытие воздушного клапана? Делается элементарно...

технически -да, а вот пнр-щики вас предадут справедливой анафеме. к тому же вав- и баллансировоные клапана могут быть разных типов.