rusl87
Добрый вечер! В отапливаемое здание (лечебница, санаторий) транзитом заходит теплопровод ГВС. В помещении теплопровод не имеет изоляцию и проходит через емкость заполненной лечебной грязью. В помещении теплопровод гвс не имеет наружной изоляции. В помещении из теплопровода гвс водозабора нет. Как можно определить количество тепловой энергии, которое расходуется на подогрев емкости? Правильно ли это будетрассуждение что емкость подогревается транзитным теплопроводом гвс? ? Как можно определить количество тепловых потерь внутри помещения транзитным участком теплосети гвс?
GraNiNi
Нужно знать расход воды через трубу (м3/час), а также замерить температуру поверхности трубы на входе в здание (внутри) и на выходе из него - одним прибором, с точностью до 0,1 градуса.
tpa2009
Или как вариант (с замерами может очень неточно получиться, особенно с определением температур), рассчитать потери по методике для теплопотерь труб в грунте.
flatout
Площадь контакта трубопровода с емкостью, кв.м., множим на коэффициент теплоотдачи поверхность-грязь. Получим теплопотери трубопровода. Нагревом воздуха можно пренебречь, голые трубы улицу на морозе греют - всем наплевать...
Однако оный коэффициент должен быть меньше коэффициента для воды, т.к. вязкость грязи выше и естественная циркуляция ниже.