Доброе время суток!
Для измерения и управления расходом на каналы от d200 до прямоугольных 400х200мм нужен датчик скорости потока. Предполагаемые скорости до 4м/с (внутриквартирная система вент и конд). Какие порекомендуете датчики? Можно в личку. Что можете сказать про датчики Е+Е (например EE575)? У них заявлена очень неплохая погрешность 0,2м/с + 3%.
А то что выходной сигнал только вольтовый не смущает ?
DiViGion
18.12.2014, 13:42
Да нет, а в чем проблема? Все равно на контроллер вешать. А есть опыт эксплуатации
А какая стоит задача?
От задачи и способы.
Но скажу так - этот трансдюсер даст Вам скорость потока только в определенной точке мерного сечения.
Отсюда делайте выводы....
DiViGion
19.12.2014, 23:39
на воздуховодах d200 у нас будут прямые участки по 1-1,5 м, и при скоростях не более 5м/с мы ожидаем достаточноо стабильную скорость по значительной площади сечения. или мы не правы?
Задача в общем поддержание качествнно заданного расхода постоянным при нескольких точках переменного потребления, т.е. точность измерения не очень важна, важно уметь регулировать поток, чтобы он оставался достаточно стабильным (+/-10%) при абстрактно (в момент ПНР) заданных целевых значениях